Pystyykö joku varmistamaan onko käytös ylipäätään samanlaista? Tämähän saattaa olla myös ohjelmistoversiosta johtuva asia, eikä niinkään pumpputyypin ominaisuus.
Tarkennetaan vielä, että kyse on siis toisiopumpusta.
Otetaas sanoja takaisin. Olen itseasiassa säätänyt oman koneen niin että pumpun nopeus on 90% kun kone huilii ja käynnissä 100%.
Tälläisiä paremetreja olen muuttanut. (tuossa on ylimääräisiäkin kun kopioin tuon vaan tuosta listasta)
(7318) Control strategy heating mode : 0: Regulate to return with return integral
(7319) Cycle rate, heating circuit pumps : 0
(731C) Outside temperature limit, constant operation, : -10 °C
heating circuit pumps
(731D) Outside temperature limit, cycling, heating : 10 °C
circuit pumps
* (7340) PWM control actuator secondary source : 2: Fixed value
* (7341) Minimum output secondary pump : 60 %
(7342) Maximum output secondary pump : 90 %
* (7343) Rated output secondary pump : 90 %
(7344) Proportional component output controller : 0 %
secondary pump
(7345) Lead time output controller secondary pump : 0 Seconds
(7346) Run-on time output controller secondary pump : 120 Seconds
* (7347) Temperature differential output controller : 5 K
secondary pump
(7348) Set temperature value output controller : 30 °C
secondary pump
(7350) Curve secondary pump (min) : 0 %
(7351) Curve secondary pump (max) : 100 %
(7352) Secondary pump non-standard profiles : 0
(7363) Minimum flow rate, secondary circuit : 0 cbm/h
(7364) Delay time, flow limiter : 30 Seconds
(7365) Delay time, pumps : 5 Seconds
(7370) Block, pump kick : 0
(7378) Screed program start day : 1 Days
(7379) Screed program end day : 31 Days
(73C0) Secondary pump type : 0: None