Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: WPC05 Lämpö hukassa?  (Luettu 552 kertaa)

Poissa Mika_K

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
WPC05 Lämpö hukassa?
« : 05.12.23 - klo:19:40 »
Huomasin edellispäivänä, että talon lämpötila on hieman laskenut normaalista. En reakoinut siihen sen enempä koska ajattelin, että kovalla pakkasella käyrä on vaan hieman liian loivala nousulla.
Lämpötila kuitenkin jatkoi pikkuhiljaa laskua ja vaikka pakkanen alkoi lauhtumaan, tuntuu ettei sisälämpötila lähde palamaan normaaliksi. Nostin hieman sekä peruslämpöä, että käyrää ja nyt on lämpö noussut asteella, mutta ei silti saavuta haluttua tasoa.
Pumppu käy kokoajan.
Onko nyt niin, että lämpötila ja nousu on vaan ollut liian pienellä, vai voiko pumpun teho olla jossain "kadoksissa"

asetukset:
Mukavuuslämpötila: 21.8
Lämmityskäyrän nousu: 0.26

tällähetkellä arvot ovat seuraavanlaiset:
ulkolämpötila: -5
Tosilämpötila HK1: 23,4
Ohjelämpötila HK1: 28.2
Menovirta tosilämpötila WP: 27.4
Menovirta tosilämpötila NHZ 27.8
Paluvirran tosilämpötila: 23.4
Lämmituspaine 1.1bar
Tilavuusvirta 18.49l/min
Kuumakaasulämpötila 61.1
Paine korkeapaine: 18.5bar
Paine alapaine 6.3bar
Lähteen lämpötila -3.4 (ilm palaavan lioksen lämpötila?.. Tämä on minusta aikasempia talvia hieman alempana?)