Kirjoittaja Aihe: 2 pumppua, yksi keruupiiri  (Luettu 604 kertaa)

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
2 pumppua, yksi keruupiiri
« : 03.11.24 - klo:10:02 »
Eli pellossa on 3x400m keruupiiri jota käyttää kämppää lämmittävä pumppu.
Keruupiirit yhdistetty montussa ja siitä meno ja paluu pumpulle
Nyt olisi ehkä mahdollisuus saada edukkaasti käytetty pumppu millä voisi verstasta lämmittää.

Linkissä kuva montusta. Hiukan ahdasta on kyllä kytkentöjä tehdä. Periaatteessa noihin tupaan lähteviin saisi t-haarat.
https://www.dropbox.com/scl/fi/7k4evmpuf1zh0u2ma1n57/IMG_20201025_154122.jpg?rlkey=eiuabv88g7etd0r9kvnd0dhqz&st=sk6shmli&dl=0

Tarvitsisiko jotain yksuunta/takaiskuventtiiliä vielä, ettei häiritse pumput toisiaan?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 000
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
« Vastaus #1 : 03.11.24 - klo:10:51 »
Tarviihan siihen takaiskut, jotta virtaus ei oikaise toisen piirin kautta, kun vain toinen pumppu käy. Kaipa noi on syytä laittaa rinnan, jolloin voi laittaa takaiskut kummmankin pumpun toiseen putkeen estämään vastavirtaus.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 652
Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
« Vastaus #2 : 03.11.24 - klo:15:25 »
Tarviihan siihen takaiskut, jotta virtaus ei oikaise toisen piirin kautta, kun vain toinen pumppu käy. Kaipa noi on syytä laittaa rinnan, jolloin voi laittaa takaiskut kummmankin pumpun toiseen putkeen estämään vastavirtaus.

Edelläolevan lisäksi olisi hyvä tehdä "ristilukitus" ohjaukseen siten että vain yksi lämpöpumppu voi käydä kerrallaan esim siten että talon pumppu voi käydä normaalisti ja verstaan pumppu vain silloin kun talon pumppu ei käy.
Luultavasti talossa tasainen lämpötila tärkeämpi kuin verstaassa?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
« Vastaus #3 : 03.11.24 - klo:15:38 »
Juu kyllähän siihen tarttis jotain vuorottelua varmaan. Talon kone on invertteri ja pajaan tulisi on-off. Halvimpina tunteina olisi paras pajan pumppua ajaa. Jonkinkokoinen varaajakin olisi siinä varmaan hyvä olla.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 000
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
« Vastaus #4 : 03.11.24 - klo:16:15 »
Miksei ne voisi yhtäaikaakin käydä? 3x400 m piiristä saa varsin suuren virtaaman, joten se tuskin on ongelma. Voi tietysti jäähtyä turhan paljon, mutta auttaako siihen sitten vuorottelu, jos on kuitenkin tarkoitus kaikki lämpö ottaa maasta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
« Vastaus #5 : 03.11.24 - klo:16:55 »
Kyllä ne varmaankin osaisi yhtaikaakin käydä. Pajalle ei mitään t-paitalämpöjä tarvita. Kunhan pysyis plussan puolella. Nyt siellä pidetään vaan lämpöö kun jotain tehdään. Airrexin öljykäyttöinen säteilylämmitin siinä käytössä. Sillä voisi jatkossakin nostaa mukavuuslämmön.
Ikävä kun talvella alkaa nosturilla jotain autoremppaa tekeen ni lattia on niinku tippukiviluolasta kun lattiaan kertyy jäisiä nystyröitä tippuvasta sulamisvedestä..

Ehkä sitä tulisi jotain enemmän näprättyäkin jos olis pikkusen lämpeempi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 793
  • yli-ikämies
Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
« Vastaus #6 : 03.11.24 - klo:17:44 »
Aikoinaan tehdyn mitoituslaskelman mukaan kohteellesi ilman verstasta riittäisi 3 x 300 m.
Teillä on kuitenkin 3 X 400 m.
Jos keruu ei ole mennyt kylmäksi kevättalvella noilla piireillä, on niissä varaa lisäkuormaan.
Paikkakin on aika tavalla etelässä (Satakunta, Kankaanpää).
Kaksi pumppua voi toimia samaan aikaan, jos lisäpumppu ei ole kovin isotehoinen.
Isolla teholla keruupiirin virtausnopeus kasvaa ja keruupiirin virtauksen painehäviö voi nousta liian suureksi.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
« Vastaus #7 : 03.11.24 - klo:17:59 »
Pumpun järjen mukaan 12kk aikana on maasta otettu 20Mwh.
Tuo tosin laskennallinen kun ei nois rimpulois mitään mittaria ole.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 652
Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
« Vastaus #8 : 03.11.24 - klo:18:08 »
Lainaus
Talon kone on invertteri ja pajaan tulisi on-off.

No sittenpä ei vuorottelukäyttö oikein onnistu kun invertteri säätää lämmitystehoa portaattomasti ja siten käy lämmityskaudella usein jatkuvasti. ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
« Vastaus #9 : 03.11.24 - klo:18:29 »
No sittenpä ei vuorottelukäyttö oikein onnistu kun invertteri säätää lämmitystehoa portaattomasti ja siten käy lämmityskaudella usein jatkuvasti. ::)
Tuossa thermiassa on smart grid/evu ominaisuus millä pystyisi alentamaan tarvetta. Siihen oli nyt softapäivityksessä tullutkin säätöjä, että paljonko ja mihin se vaikuttaa. En sen tarkemmin niitä säätöjä katsellut, mutta satuin vaan huomaamaan.
Eli se ei tarvis muuta kuin silloin kun toinen pumppu lähtee päälle niin rele yhdistää ne pinnit ja alennus menee päälle.