Kirjoittaja Aihe: Carrier 30NQ C/E Heat60, lämpimän veden teko ei pysähdy  (Luettu 441 kertaa)

Poissa Makkis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan, että lämpimän veden teko ei pysähdy asetettuun arvoon (47 astetta), vaan lämmittää yli 10 astetta korkeammalle (viimeisin 59,2 astetta) ja loppuu yleensä pressostaatti korkea virheeseen?  :'(
Myös kompressorin kaasun lämpötila nousee todellla korkeaksi, viimeisin mittaus 110 astetta. Ja Lämpöjohto ulos vs sisään, eroa reilut parikymmentä astetta.

Lauhduttimen kiertovesipumppu on vaihdettu NTM PLUS pumppuun vanhan Wilon leipoessa kiinni, mutta se ei ratkaissut tätä ongelmaa.

Tietääkö joku miten pumppu määrittelee pysäytyskohdan, kun selvästikään se ei ole, eikä ole koskaan ollut, tuo asetettu arvo.

Poissa JariR80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Carrier 30NQ C/E Heat60, lämpimän veden teko ei pysähdy
« Vastaus #1 : 18.09.24 - klo:14:40 »
Tässä varmaankin on Rego 600 ohjausyksikkö? Itse viimetalvena havahduin lisäenergia-ajastimen erikoiseen toimintaan, jota tässä ketjussa huonolla menestyksellä arvuuttelin https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12055.0. Käytännössähän myös legionellakuumennukselle on vastaavanlainen ajastus tuolla pyörimässä ja mieleen tulee, että voisiko tuo legionellakuumennuksen kello nollautua sinulla omia aikojaan, jolloin pumppu voisi ehkä ajatella legionellakuumennuksen olevan ajankohtaista... tämä on silkka arvaus... ajastimia pääsee tarkastelemaan Asentaja-profiililla. Itse arvuuttelin myös, voisiko kellon sekoilu johtua kondensaattorien vanhenemisesta ja uudet jo hankinkin, mutta näinpä on jäänyt itseltä vaihtamatta / vaihdattamatta nuo, kun kesän aikana on toiminut laite tasaisen hyvin.

Poissa Makkis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Carrier 30NQ C/E Heat60, lämpimän veden teko ei pysähdy
« Vastaus #2 : 30.09.24 - klo:00:05 »
Juu, Rego 600, tarkemmin 638 on tässä. Turhaannuin ja otin ammattilaiset asialle. Vika oli olemattomassa kierrossa, jonka aiheutti lauhduttimen pehmeiden putkien tukkeentuminen nk. lauhdutin kivestä. Putken pitäisi siis olla pehmeä, ja omat olivat todella kuin kiveä. Toisesta näkyi hädin tuskin läpi.
Taivuttelemalla "kivet" rikki ja hoonaamalla kierretangolla putket puhtaaksi ja johan alkoi kierto, ja lämpötilatkin normalisoitua.

Kuulemma tyyppivika näissä pumpuissa, tai ihan missä vaan lauhduttimella varustetussa. Aikaa myöten irtoaa metallia lauhduttimelta ja reagoi kaiken muun moskan kanssa, ja kerääntyy noiden pehmeiden putkien sisällä oleviin lyttääntymisen estäviin jousiin.

Ja sekin selvisi että pysäytyslämpötila mitataan palaavasta kiertovedestä, eli tässä omassa tapauksessani kun kiertoa ei ollut nimeksikään, ei tuo paluulämpötilakaan päässyt nousemaan, ja vastaavasti lähtevän nesteen lämpötila nousi yli rajojen ilman riittävää kiertoa.