Hmm , latoin 1xkäyttöv. Lämm on tilaan. Sähkölämmitys sallittu , ei vaikutusta , vesi edelleen haaleaa. 1 ja 2 vastus on päällä. Pyynti 60’astetta. Lämpörelettä ei tarkastettu , missä se on ja mitä kuuluisi tehdä
Mikäli siellä nyt on sähkövastukset päällä eikä vesi lämpene, niin tarkasta sulakkeet ja läpivirtausvastuksen ylilämpösuojarele. Tämä kyseinen käsin kuitattava rele sijaitsee kompressorin oikealla puolella olevan vaalea-/tummanharmaan muovikotelon etupuolella. Ruskea painike. Paina voimakkaasti. Mikäli on lauennut, naksahtaa...
-Poista sulakkeet, tai käännä kaikki sulakkeet/turvakytkin 0-asentoon. Eli jännitteet veks. (JOS joku nyt kysyy, että miksi, niin siksi, koska vanhemmissa Vitocal tuotteissa on sähkösyöttö KOSKETUSSUOJAAMATON!)
-Pura etupellit (ylä + ala) ja sen jälkeen avaa alapuolinen "oviluukku".
Saman "oviluukun" ulkopuolella on kompressorin lämpörele. Punainen painike. Paina sitä. Saattaa kuulua kevyt naksahdus, riippuen mallista.