Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?  (Luettu 1949 kertaa)

Poissa Laapotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Moi käyttöveden asetuslämpötilana 60 , sähkövastukset ei päällä.. Suihkusta ei tule enää lämmintä vettä eikä muistakaan hanoista. Vesi on viileähköä.
 Asetuksissa lukee että varaajan lt ylhäällä 35 c ??.

Mikä lienee vikana, kyllä lämpimämpää vettä on ennen tullut vaikkei sähkövastukset ole päällä. ( varaaja on vaihdettu n 4 v sitten, (integroitu varaaja). Pumpun ikä muuten n 11 vuotta.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #1 : 05.05.24 - klo:11:40 »
Täältä kristallipallosta on hankala kertoa varsinaista vikaa.

Oletan, että kompressori ei ole käynnissä? Jos on, niin mikä on lämpöjohtoverkostoon syöttävän veden mitattu lämpötila?

Onko sähkölämmitys sallittu, jos koittaisit antaa luvan, niin mitä laite tekee sen jälkeen (lämpötilat)?

Kompressorin lämpörele tarkastettu? Osassa laitteisto versioita lämpöreleen laukeaminen ei ole aiheuttanut virheilmoitusta säätimelle...


*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Laapotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #2 : 05.05.24 - klo:13:41 »
Hmm , latoin 1xkäyttöv. Lämm on tilaan. Sähkölämmitys sallittu , ei vaikutusta , vesi edelleen haaleaa.  1 ja 2 vastus on päällä. Pyynti 60’astetta. Lämpörelettä ei tarkastettu , missä se on ja mitä kuuluisi tehdä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #3 : 05.05.24 - klo:19:13 »
Onko talon lämpötila normaali?
Katso nyt aluksi muutama peruslämpötila koneesta lämmittäessä taloa ja lämmittäessä käyttövettä
- Lämmönjakoon meno
- Lämmönjaosta paluu
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Kuumakaasu
- Käyttövesisäiliö

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #4 : 05.05.24 - klo:19:47 »
Hmm , latoin 1xkäyttöv. Lämm on tilaan. Sähkölämmitys sallittu , ei vaikutusta , vesi edelleen haaleaa.  1 ja 2 vastus on päällä. Pyynti 60’astetta. Lämpörelettä ei tarkastettu , missä se on ja mitä kuuluisi tehdä

Mikäli siellä nyt on sähkövastukset päällä eikä vesi lämpene, niin tarkasta sulakkeet ja läpivirtausvastuksen ylilämpösuojarele. Tämä kyseinen käsin kuitattava rele sijaitsee kompressorin oikealla puolella olevan vaalea-/tummanharmaan muovikotelon etupuolella. Ruskea painike. Paina voimakkaasti. Mikäli on lauennut, naksahtaa...

-Poista sulakkeet, tai käännä kaikki sulakkeet/turvakytkin 0-asentoon. Eli jännitteet veks. (JOS joku nyt kysyy, että miksi, niin siksi, koska vanhemmissa Vitocal tuotteissa on sähkösyöttö KOSKETUSSUOJAAMATON!)
-Pura etupellit (ylä + ala) ja sen jälkeen avaa alapuolinen "oviluukku".

Saman "oviluukun" ulkopuolella on kompressorin lämpörele. Punainen painike. Paina sitä. Saattaa kuulua kevyt naksahdus, riippuen mallista.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #5 : 05.05.24 - klo:22:35 »
Siellä varaajan päällä lymyää myös syöttösekoitusventtiili jossain todennäköisesti. Joskus ne voivat myös vioittua ja tämä johtaa kylmään veteen hanoista. Tällöin toki koneessa pitäisi lukea järkevä lämpötilalukema varaajan osalta toki. Tuo syöttäsekoitusventtiili lantraa viileää vettä kuuman sekaan, ettei hanasta tulisi liian kuumaa.

Tuossa kuva osasta. Jos varaaja on oikeasti viileä niin tuohon osaan menevästä putkesta tuntee että onko se 50 asteinen vai 35 asteinen.
https://www.taloon.com/syottosekoitusventtiili-oras-420018-dn20-cu18

Ja niin, jaksoikos tuo vanha mylly tehdä 60 asteista käyttövettä kompressorilla? Ettei olisi jäänyt 55 asteen paikkeille? Näissä taisi olla vielä eroa hiukan koneen tehosta riippuen.


Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #6 : 06.05.24 - klo:19:21 »
Lainaus
Onko talon lämpötila normaali?
Katso nyt aluksi muutama peruslämpötila koneesta lämmittäessä taloa ja lämmittäessä käyttövettä
- Lämmönjakoon meno
- Lämmönjaosta paluu
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Kuumakaasu
- Käyttövesisäiliö

ATS
Useimmiten syyllinen siihen että käyttövesi ei lämpene on vikaantunut vaihtoventtiili.
Kun katsot nuo yllämaininitut mittaukset niin niistä voi jo päätellä melko hyvin, mistä vikaa pitää lähteä etsimään

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Laapotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #7 : 07.05.24 - klo:18:15 »
Moi, sanotko vielä mistä valikosta nuo löytyy? Pystyykö tänne laittamaan kuvan

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #8 : 07.05.24 - klo:21:36 »
Moi, sanotko vielä mistä valikosta nuo löytyy? Pystyykö tänne laittamaan kuvan

Kokeilitko syöttösekoitusventtiilin juuresta että oliko se kuuma, n 50 astetta tms?

Painamalla ?-merkkiä pitkään pohjassa tulee varaajan lämpötila yms näkyviin. Painamalla nuolta muistaakseni vasemmalle/oikealle (ylös/alas) tulee näkyville lämmityspiirin-säädin kuva. Siinä näkyy menoveden lämpätila ja muut mittaukset kun kone on käynnissä.

Kuvia voi lisätä tämän tekstilootan yläpuolelta hymiöiden yläpuolelta vasemmalta kuvakkeesta joka näyttää Mona Lisalta.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Laapotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #9 : 07.05.24 - klo:21:50 »
Moi, tuo syöttösekoitusventtiili on tuotu koneen viereen näköjään ja tuloputki oli haalea niinkun vesi on hanastakin. En saa kuvaa liitettyä tänne.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 766
  • yli-ikämies
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #10 : 08.05.24 - klo:07:47 »
...En saa kuvaa liitettyä tänne.
Kuvan datamäärä saa olla korkeintaan 1024 kB (= 1 MB).
Vähennä kuvan pixelimäärää, siis kuvadataa jollain kuvankäsittelyohjelmalla alle 1024 kB arvoon.
Silloin kuvan liittäminen onnistuu.

Poissa Laapotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #11 : 08.05.24 - klo:08:56 »

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #12 : 08.05.24 - klo:12:49 »
Koneesta on varmaan valittuna että se tekee sekä lämmitystä että käyttövettä?

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #13 : 08.05.24 - klo:12:59 »
Tuossa vielä selitykset kuvaan minkä laitoit. Vilkkuuko kuvassa käyttöveden symboli jatkuvasti?




Onko asunnossa poikkeuksellisen kuuma? Tai patterit ovat kuumat?
Koneen sisällä on vaihtoventtiili joka vaihtaa tilaa sen mukaan pitääkö koneen lämmittää käyttövettä vai varaajaa. Jos tämä venttiili jämähtää niin sitten kone tekee vain jompaa kumpaa. Tässä itsellä kävi sama juttu: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9481.0

Tuossa näkyy miten vaihteventtiili toimii.
https://www.youtube.com/watch?v=Myk_omMUcL4
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Laapotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #14 : 08.05.24 - klo:13:12 »
[url=http://]]]http://Vesikiertoinen lattialämmitys, ei liian kuuma ja tekee kumpaakin eli käyttövettä välillä ja lämmitystä välillä . Olisko PK seudulla joku joka vois käydä katsomassa , lämpöykkösestä huonoja kokemuksia.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #15 : 08.05.24 - klo:14:05 »
[url=http://]]]http://Vesikiertoinen lattialämmitys, ei liian kuuma ja tekee kumpaakin eli käyttövettä välillä ja lämmitystä välillä . Olisko PK seudulla joku joka vois käydä katsomassa , lämpöykkösestä huonoja kokemuksia.

En osaa neuvoa ketään paikalle. Etänä on muutenkin hiukan hankala yrittää neuvoa että mitä koneesta voi katsoa.

Kuitenkin sellaisia asioita mistä voisi olla apua, ovat nuo aikaisemmin mainitut asiat kun kone tekee käyttövettä. Ne löytyy kaikki tästä kuvasta.

Ja sinne pääsee esim näin.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #16 : 09.05.24 - klo:00:21 »
[url=http://]]]http://Vesikiertoinen lattialämmitys, ei liian kuuma ja tekee kumpaakin eli käyttövettä välillä ja lämmitystä välillä . Olisko PK seudulla joku joka vois käydä katsomassa , lämpöykkösestä huonoja kokemuksia.

Hei,

Tämä käynti saadaan järjestymään.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Laapotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #17 : 09.05.24 - klo:18:23 »
Hei,

Tämä käynti saadaan järjestymään.

Laitoin yv.tä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #18 : 10.05.24 - klo:09:11 »
Kerrohan toki että mikä koneessa oli lopulta vikana kun se selviää.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Laapotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #19 : 25.05.24 - klo:09:21 »
Vikana se että , levylauhdutin tukossa (täynnä) ruostemetallia. Johtunee siitä ettei varaajan vaihdon yhteydessä ole järjestelmää huuhdeltu muutamia vuosia sitten.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann vitogal 222g käyttövesi ei lämpene?
« Vastaus #20 : 25.05.24 - klo:22:11 »
Vikana se että , levylauhdutin tukossa (täynnä) ruostemetallia. Johtunee siitä ettei varaajan vaihdon yhteydessä ole järjestelmää huuhdeltu muutamia vuosia sitten.

Jaahas, että sellainen tapaus.  ::)
Varsin nopeasti on kyllä tuo varaaja sinulta syöpynyt rikki, jos se on kestänyt vain 7 vuotta. Oletettavasti kierukka on ruostunut sisältä jos sieltä on päätynyt moskaa lämmönvaihtimeenkin. Uusissa Viessmannin pumpuissa nämä on paremmalla tolalla mutta eipä se vanhojen pumppujen omistajia lohduta. (happidiffuusiotiiviit putket koneen sisällä ja rst-varaaja)

Saa nähdä päätyykö tuo minunkin kone hautaan varaajan ruostumisen takia.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)