Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”mtalo” tuttavan talo Torniossa TORNIO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Kellarikerros 1935: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 30 m2, 66 m3 (20°C) 47,7 W/m2 1,43 kW 3 527 kWh
- Keskikerros 1935: -Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 325 m3 (50°C) 86,3 W/m2 11,22 kW 29 581 kWh
- Talon yläkerta 1935: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 325 m3 * (45°C) * 79,4 W/m2 10,33 kW 26 095 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 79 W/m2 22,98 kW 59 203 kWh
• Kiinteistö yhteensä 290 m2 716 m3 3,8 COP 22,6 kW 59 203 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 718 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 21,9 kW 56 485 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,169 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 58 010 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,0 kW 55 534 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 476 kWh
Yhteensä 290 m2 200 kWh/m2 3,2 SCOP 16,0 kW 58 010 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 23,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Liian pieni ) 16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -16 °C- Maasta kerätään ( 3,2 SCOP) 11,7 kW 41 781 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 16 228 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2476 kWh) 18 704 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 281 m kaivoa. Yläosassa 4 m vedetöntä ja 26 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus 281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 277 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m. Putkea kaivossa yhteensä 562 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 16,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 25 l/min = 1476 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1162 ltr - 24 min 5 s 67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1471 ltr - 30 min 21 s 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 1373m = 4x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 1508 ltr - 30min 39s 33 kPa = 0,33 bar...
Laskelma on tehty varsin puutteelisilla lähtötiedoilla ja ei siksi ole kovin luotettava.
...
*) Huomaa: Lattialämmityksellä lattian lämpötila nousee pakkasilla yli +28 C.
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.