Meillä on 1250l:n varaaja lämmitysverkossa ja putkikytkennät periaatteessa samalla tavalla kuin luonnoksessa.
Ei 500l:n varaaja ainakaan liian iso ole 12kw:n pumpulle,voisi olla suurempikin.
Meillä on 9kw:n pumppu ja tuon 1250l:n varaajalla saadaan käyntiaika keskimäärin 1-2h kerrallaan ja käynnistyksiä n 6kertaa/vrk.
- Onkohan 4mm teräs riittävän paksua varaajan rakentamiseen?
On se riittävän vahvaa,kannattaa kuitenkin pitkille sivuille tehdä jäykisteet sisä- tai ulkopuolelle.
Meillä on 5X50mm latta syrjällään 0,5m:n välein samannäköisen (kantikkaan) varaajan isoilla sivuilla.
Siinä lämpötilavaihtelut saa varaajan levyt elämään ja saattaa kuulua melkoisia jysäyksiä kun pitkän sivun levy laajenee ja supistuu.
Tämä ilmiö tuli esille kun uusittiin kantikkaan varaajan ulkosivu,ensin leikattiin syöpynyt levy pois ja hitsattiin jotain 1m2:n kokoinen levy tilalle ilman jäykisteitä.
Oli aika säväyttävä ääniefekti kun aina lämmitysjakson aikana kuului melkoinen jymähdys kattilahuoneesta kun varaajassa lämpö nousi ja levy laajeni.
Hiljeni kun hitsattiin uuden levyn päälle 5X50mm lattaraudat 0,5m:n välein jäykisteiksi