Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Lamellihirsitalo +AT/varasto ”Mizi” ILMAJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 35 °C - menovesi lämpötila max 39 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 133 m2, 436 m3 (39°C) 58,8 W/m2 7,83 kW 23 269 kWh
- At/varasto 2024: Kivi-Lattialämmitys, 17°C, 85 m2, 204 m3 (22°C) 40,1 W/m2 3,40 kW 7 115 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 30m, dT=4K 5,9 kPa 0,21 kW 1 821 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 52 W/m2 11,44 kW 32 205 kWh
• Kiinteistö yhteensä 218 m2 640 m3 4,7 COP 11,1 kW 32 205 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 113 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,4 kW 30 092 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 34 292 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,1 kW 34 292 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 218 m2 157 kWh/m2 4,5 SCOP 12,1 kW 34 292 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 12,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 26588 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,5 SCOP) 9,5 kW 26 589 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 704 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 704 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 266 kWh
•
Tarvitaan vähintään 281 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraus 281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 276 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m. Putkea kaivossa yhteensä 562 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 599 ltr - 16 min 5 s 143 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 969 ltr - 24 min 50 s 90 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 753 ltr - 20 min 2 s 75 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 927 ltr - 24 min 30 s 43 kPa = 0,43 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 739m = 2x370 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 718 ltr - 18min 24s 35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.