-Rakennuksen sijainti        Ilmajoki
- Rakentamisvuosi?           2024 , Tasamaa
- Lämmönjako                  Lattialämmitys
- Ilmanvaihto:                  Koneellinen iv lämmöntalteenotolla.
- Ulkoseinien pituus          62m
- Ulkoseinien materiaali     Lamellihirsi 202mm
- Kerrosten lukumäärä      1 kerros
- Tilojen neliömäärät        133m^2 kuutiot n. 436m^3
- Huonekorkeudet?          Vino sisäkatto koko rakennuksessa 2,6m – 3,8m
- Alapohja                       Maanvarainen laatta. Eristepaksuus 200mm EPS 100
- Yläpohjan eriste            Hunton nativo  (λD =0,038) 500mm. Ontelopuhallus
- Ikkunat                        Ikkunoiden U-arvo 0,6. Ikkunoita paljon pinta-ala n. 60m^2
- Muut tilat:                    Autotalli + varasto 85m^2. Seinät 200mm lasivilla, alapohja 200mm EPS100, yläpohja 400mm Hunton Lämpötila n. 16-18’c. Lämpökanaali n. 30m
« Viimeksi muokattu: 08.04.24 - klo:16:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Hirsitalo + talli, Ilmajoki
« Vastaus #1 : 08.04.24 - klo:16:21 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Lamellihirsitalo +AT/varasto ”Mizi”         ILMAJOKI      (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 35 °C   -  menovesi lämpötila max 39 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 133 m2, 436 m3  (39°C)   58,8 W/m2   7,83 kW   23 269 kWh
- At/varasto 2024: Kivi-Lattialämmitys, 17°C, 85 m2, 204 m3  (22°C)         40,1 W/m2   3,40 kW   7 115 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 30m, dT=4K   5,9 kPa   0,21 kW   1 821 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   52 W/m2   11,44 kW   32 205 kWh

• Kiinteistö yhteensä   218 m2   640 m3   4,7 COP   11,1 kW   32 205 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 113 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,4 kW   30 092 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   34 292 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,1 kW   34 292 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   218 m2   157 kWh/m2   4,5 SCOP   12,1 kW   34 292 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         12,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -29 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 26588 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,5 SCOP)   9,5 kW   26 589 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            7 704 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 704 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 266 kWh

Tarvitaan vähintään 281 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraus   281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 276 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m.   Putkea kaivossa yhteensä   562 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 599 ltr - 16 min 5 s      143 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 969 ltr - 24 min 50 s   90 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 753 ltr - 20 min 2 s      75 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 927 ltr - 24 min 30 s   43 kPa = 0,43 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 739m = 2x370 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 718 ltr - 18min 24s      35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Mizi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Hirsitalo + talli, Ilmajoki
« Vastaus #2 : 08.04.24 - klo:16:44 »
Kiitos paljon! Vielä kun löytää järkevän hintaisen poraajan niin saadaan homma etenemään. Hyvää kesän odotusta!

Poissa Mizi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Hirsitalo + talli, Ilmajoki
« Vastaus #3 : 08.04.24 - klo:17:20 »
Olisiko mahdollista saada vielä laskelma sähköpostiin: mikiuusi@hotmail.com testailen vielä hirren paksuuden vaikutusta, jos sen saisi selitettyä millään lailla järkeväksi valinnaksi 😅

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Hirsitalo + talli, Ilmajoki
« Vastaus #4 : 08.04.24 - klo:19:54 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..