Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ”keijoos” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Alakerta 2007: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 163 m2, 424 m3 (20°C) 20 W/m2 3,26 kW 9 877 kWh
- Yläkerta 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 164 m2, 377 m3 (31°C) 30,1 W/m2 4,94 kW 13 821 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 25 W/m2 8,20 kW 23 698 kWh
• Kiinteistö yhteensä 327 m2 801 m3 5,5 COP 7,8 kW 23 698 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 767 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,9 kW 20 931 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,191 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 25 331 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,9 kW 25 331 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 327 m2 77 kWh/m2 4,9 SCOP 8,9 kW 25 331 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 20157 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,9 SCOP) 7,3 kW 20 157 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 175 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 175 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 5 581 kWh
•
Tarvitaan vähintään 226 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 226 m
- Kaivon aktiivisyvyys 221 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 m. Putkea kaivossa yhteensä 452 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 476 ltr - 14 min 23 s 90 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 762 ltr - 22 min 16 s 61 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 600 ltr - 18 min 0 s 51 kPa = 0,51 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 563m = 2x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 568 ltr - 16min 36s 29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.