WPC10 vaihtoventtiili vika?
« : 19.02.24 - klo:18:54 »
Onko vaihtoventtiili tiensä päässä, kun lämminvesi asetus on 48 ja lepoaika 20min. Tuon ajan jälkeen lv tosi näyttää ~40 vaikka kuumaa vettä ei pahemmin ole kulutettu.

Otin lämpimän veden kiertovesipumpun pois päältä, niin ei enää tullut kovin kuumaa hanasta. Meneekö vesi nyt lattiapiiriin? Toki lattiat ei ole lämmennyt juurikaan normaalista.

Vaikuttaa oudolta ja sähkönkulutus on normaalia suurempaa. Koneen mukaan veden tekoon menee enemmän energiaa kuin aiemmin.

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 vaihtoventtiili vika?
« Vastaus #1 : 20.02.24 - klo:14:46 »
Tuossa lukuja koneelta
- marraskuu lämmitys 390kwh, vesi 300kwh
- joulukuu lämmitys 460, vesi 299
- tammikuu, lämmitys 610, vesi 490
- helmikuu tähän päivään asti lämmitys 280, vesi 430

Tuosta ilmeisesti voi päätellä että vaihtoventtiili vuotaa????

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 vaihtoventtiili vika?
« Vastaus #2 : 20.02.24 - klo:19:32 »
Itse itselle vastaten, vaihtoventtiili vika. On korjattu, kummasti kone hiljeni eikä käy koko aikaa.

Poissa hallanvaara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 vaihtoventtiili vika?
« Vastaus #3 : 17.05.24 - klo:16:50 »
Lainaan ketjua jos et pahastu kun vastaavaa, tosin vähän lievempää vuotoa arvuutellaan WPF7:n ja erillisvaraajan lämpöhävikkejä tutkiessa. Itellä tosin KV lämmöt putoaa paljon lievemmin, n. 5C kuudessa tunnissa, mutta pisti silmään koska päivisin ne ei oo pudonneet ja toisinaan ei myöskään yöllä.

Kiinnostaisi kuitenkin tietää josko joku on tutkinut paljonko lattiapiiriin vuotaa lämpöä käyttövettä lämmittäessä, tai vuotaako lainkaan. Kait sinne väkisin vähän karkaa kun KV lämmityspiirissä +70C tms, mutta mikä on ns. normaalia ja koska pitäisi epäillä venttiilivikaa?
Täällä kuitenkin monella on omia antureita putkissa niin pitäisi näkyä selvästi lämpeneekö lämmityspiirin lähdöt lainkaan.

Toinen joka kiinnostaa on paljonko varaaja hukkaa lämpöä muilla yön aikana jos hullunkierrot on pois päältä. Ihan sama oliko sisänen vai erillisvaraaja, molemmat kiinnostaa vertailun vuoksi.

Mittausdataa, lämpökamerakuvia ja muuta jupinaa omasta keissistä löytyy enemmän tuolta varaajaketjusta:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6556.msg151687#msg151687