Minulla on pörssisähkö. Seurasin veden lämmittämisaikaa ja mielestäni aika usein se osuu kalleimmalle ajanjaksolle. Toisaalta yöllä sähkö ei maksa juuri mitään. Ajattelin, että laitan sen veden lisälämmityksen (=Legionellan torjunta) päälle joka yö klo 3 alkaen. Silloin kone ei lämmittäisi juuri koskaan vettä päivällä kalliin sähkön aikana.
Mitä haittaa/ongelmia tästä tulee?
Siirto ja verot tulee spotin päälle.
Nosta mielummin tilan normaali lopetus sinne 50c / vähän yli ja käynnistys niin ylös kun saat. Lopetus tulee säätää sellaiseksi, että sinne kompuralla yltää.
Sitten ajastat LV tilat niin että päivällä käytössä on tila säästö/pieni ja yöllä normaali.
Tällöin painottuu LV enemmän yölle ja lähtee aina myös päälle , kun arvot sellaiset ettei päivällä niihin yllä toisen tilan ollessa käytössä.
LV ei myöskään lopu, kun se tekoa ei ole päivällä kokonaan estetty.
Jos roiskii legionellan tappo päällä päivittäin kertyy siitä turhaa kulutusta about 1kWh per päivä.
Omassa kämpässä mulla ei ole kuin yön halvin tunti LV:n teko sallittu ja riittää hyvin 1.5vrk meidän 3-hlö taloudessa.