Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Vaasa 155m2  (Luettu 407 kertaa)

Poissa jipski

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Vaasa 155m2
« : 15.07.24 - klo:14:09 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Vaasa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1968 Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Öljy 2500-3000l/v
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterit uusittu 48 asteinen vesi riitti viime talven -30 pakkasilla
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Huippuimuri
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 60m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Hirsi 10cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 155m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 100m2 2,7m ja 55m2 2,1m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen Villa 10cm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Villa 15cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Normaali kokoiset 3 lasiset 15v sitten uusittu
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 22,5C
« Viimeksi muokattu: 15.07.24 - klo:14:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Vaasa 155m2
« Vastaus #1 : 15.07.24 - klo:14:52 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”jipski”   VAASA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 48 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Hirsitalo 1968: -Patterilämmitys, 22,5°C, 155 m2, 385 m3  (48°C)   62 W/m2   9,60 kW   25 496 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   62 W/m2   9,60 kW   25 496 kWh
• Kiinteistö yhteensä   155 m2   385 m3   3,9 COP   9,4 kW   25 496 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,6 kW   -1 584 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,8 kW   23 912 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,131 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   26 912 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,1 kW   26 912 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   155 m2   174 kWh/m2   3,8 SCOP 10,1 kW   26 912 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 19885 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,8 SCOP)   7,5 kW   19 885 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            7 028 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 028 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 212 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 8 m maaporausta.   Poraus   212 m
- Kaivon aktiivisyvyys 208 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 212 m.   Putkea kaivossa yhteensä 424 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 453 ltr - 14 min 47 s   69 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 735 ltr - 23 min 6 s      47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 532m = 2x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 541 ltr - 17min 0s      22 kPa = 0,22 bar
...
Yllättävän alhainen lämmitysöljyn kulutus (Öljy 2500-3000l/v)!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.