Ilmeni, että rakennuksessa on runsaasti ikkuna-alaa, joka selittää poikkeuksellisen suuren lämmitystarpeen.
Korjasin laskelman lähtötietoja oikeiksi.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Paritalo ”Harrsu” versio B KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 119 m2, 399 m3 (24°C) 28,4 W/m2 3,38 kW 11 514 kWh
- 1. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 128 m2, 356 m3 (33°C) 33,6 W/m2 4,31 kW 13 509 kWh
- 2. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 128 m2, 337 m3 (35°C) 39,5 W/m2 5,05 kW 15 625 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 12,74 kW 40 648 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 86,4% 11,00 kW 83,0% 33 724 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 23,5% 2,99 kW 21,2% 8 600 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -20,0% -2,55 kW -13,3% -5 397 kWh
- maalämmöllä 3,5% 0,44 kW 7,9% 3 203 kWh
Vuotoilmat 10,1% 1,29 kW 9,2% 3 721 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 12,74 kW 100,0% 40 648 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 375,0 m2 3 % 0,38 kW 6 % 2 619 kWh
Yläpohjat 389,6 m2 5 % 0,65 kW 5 % 1 910 kWh
Umpiseinän ala 281,2 m2 24 % 3,03 kW 22 % 9 049 kWh
Ovet 22,2 m2 7 % 0,93 kW 6 % 2 605 kWh
Ikkunat 101,6 m2 47 % 6,02 kW 43 % 17 542 kWh
• Johtumat yhteensä 1 169,6 m2 86 % 11,00 kW 83 % 33 724 kWh
• Kiinteistö yhteensä 375 m2 1 092 m3 5,0 COP 12,2 kW 40 648 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,2 kW -3 811 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,1 kW 36 837 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,317 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,84 kW 7 700 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 44 537 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,0 kW 44 537 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 375 m2 119 kWh/m2 4,6 SCOP 14,0 kW 44 537 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 44 537 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 14,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 34824 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 11,2 kW 34 824 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 713 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 713 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 5 397 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 281 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus 281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 275 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m. Putkea kaivossa yhteensä 562 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 30 m. (Painehäviö 4,8 kPa) 2 kpl PE63x5.8 60 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,9 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,9 / 2 = 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1288 ltr - 26 min 25 s 65 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 2189 ltr - 40 min 32 s 46 kPa = 0,46 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 1376m = 4x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1634 ltr - 30min 15s 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.