Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo + erillinen autotalli ”Removed” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 40 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2001: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 104 m2, 246 m3 (24°C) 25,1 W/m2 2,61 kW 7 831 kWh
- Talon yläkerta 2001: -Patterilämmitys, 22°C, 108 m2, 410 m3 (45°C) 42,4 W/m2 4,58 kW 11 976 kWh
- Erillinen autotalli 2014: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 24 m2, 59 m3 (24°C) 48,5 W/m2 1,15 kW 2 393 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=3K 1,8 kPa 0,10 kW 858 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 8,45 kW 23 058 kWh
• Kiinteistö yhteensä 236 m2 716 m3 4,1 COP 8,1 kW 23 058 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 220 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,3 kW 20 838 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 25 638 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,3 kW 25 638 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 236 m2 109 kWh/m2 3,9 SCOP 9,3 kW
25 638 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 19147 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,9 SCOP) 7,1 kW 19 147 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 491 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 491 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 536 kWh
•
Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 188 m
- Kaivon aktiivisyvyys 182 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 m. Putkea kaivossa yhteensä 376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,9 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 407 ltr - 12 min 52 s 67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 666 ltr - 20 min 10 s 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 455m = 2x230 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 473 ltr - 14min 20s 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.