Kirjoittaja Aihe: Thermia Atlas keruulioksen lämpötila ja vastusten käyttö  (Luettu 640 kertaa)

Poissa Rice

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Terve!
Osaisiko joku Thermia osaaja kertoa kuinka Atlaksessa lisävastuksen käyttö lämmityksessä käytännössä toimii? Kuinka alas keruulioksen lämpötila voi mennä ennen vastusten käyttöönottoa? Vai pitäisikö 71 82 93 koodin takaa löytyvä Keruuliuoksen valvonta (meno tai paluu tai molemmat) olla päällä. Meillä  on Atlas ollut 3 vuotta käytössä patterilämmitystalossa ja jäänyt epäselväksi millä ehdoilla laite ottaa vastukset avuksi lämmitykseen.

Risto

Poissa Rice

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Lisäyksenä vielä, että mitoituksessa laskettiin tehontarpeeksi 8,6 kW ja Atlas on siis 3-12 malli, eli ihan heti ei tule tilannetta vastaan, jossa pumppu tarvitsisi vastuksia lämmitystehon loppumisen takia…

Poissa Rice

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Selasin muutaman vuoden jälkeen Atlas/Calibra asennusohjetta, niin olihan siellä aiheesta pikku pätkä tekstiä. Eli keruuliuoksen paluun valvonta täytyy laittaa päälle, ja asettaa alaraja keruuliuoksen paluulämpötilalle, niin pumppu rajoittaa kompressorin 1-2 astetta ennen asetettua alarajaa ja tarvittaessa ottaa vastuksia avuksi lämmitykseen.