Keruupiiriin on pitänyt lisätä kerran-kaksi vuodessa nestettä, eli pintä vuotoa ilmeisesti pidempään. No toissapäivänä lisäsin taas nestettä muutaman litran ja sittenhän viinan löyhkä täytti pannuhoneen ja lattia alkoi kostua. Aamulla paisuntasäiliön mittari näytti nollaa ja lätäkkö lattialla vaikka olin illalla laittanut 0,6Bar painetta.

Sen verran tutkin, että eniten kosteutta höyrystimelle menevän alemman rosteriputken juuressa ja höyrystimen eristeissä. Eli joko O-rengas vuotaa tai höyrystin on shitna. Puolisen tuntia yritin tutkia ja en päässyt selvyyteen kummasta vuotaa. Pää tuli kipeeksi etnolihöyryistä ja ketutti niin, että lähdin loppuviikoksi mökille ;D

Onko noissa ollut höyrystimen vuotoja siten, että vuotaa keruunesteet pihalle? O-renkaan meinaan seuraavaksi vaihtaa, se ei ole kuin muutaman minuutin homma. Onko O-renkaita tarvinnut vaihtaa?

Huolto meinasi, että jos höyrystin vuotaa, niin tuon ikäiseen (9½v) kannattaa vaihtaa uusi kompressoriyksikkö, jolla hintaa noin 6400€. Tästä toki vakuutusyhtiö kustantaisi ehkä noin puolet. Uusi höyrystin maksaa noin 1600€ + työt päälle.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: F1245-10 lämmönkerunesteet vuotaa lattialle
« Vastaus #1 : 26.09.24 - klo:21:49 »
Keruuputkiston liittimien muttereissa mahdollinen halkeama.

Tuossa ketjussa asiasta enempi

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=372.0
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa o.b.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245-10 lämmönkerunesteet vuotaa lattialle
« Vastaus #2 : 27.09.24 - klo:19:09 »
Kiitos, lukaisin ketjun läpi ja kyllä se tuo mutteriongelma saattaa olla. Hämää vaan, että höyrystimenkin luona on selkeästi vuotoa. Pumppuyksikön alareunan etuosassa olevasta letkuyhteestä ei kuitenkaan ole tullut tippaakaan. Siitä kaiketi pitäisi valua nesteet ulos jos litrakaupalla vuotaisi. No ehkä tuo vuoto selittää sen, miksi nestettä pitää silloin tällöin lisäillä. Pitänee vaihtaa sinne O-rengas ja toivoa parasta.

Mutterin korjaukseen (jos se on syyllinen vuotoon) meinasin kokeilla tuollaista: https://www.meltex.fi/fi/tuote/ltkk-pari#/productinfo Tuon luulisi kestävän jopa paremmin kuin messinki. Kai siihen voisi laittaa uuden mutterinkin, mutta putkea pitäisi kaiketi lyhentää koska helmi tuskin lähtee sovinnolla pois? Paikkakin on ketun ahdas kun pannuhone on 120cm leveä ja MLP:n vieressä on 100 litran puskurivaraaja(isompi ei olisi mahtunut).

Poissa o.b.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245-10 lämmönkerunesteet vuotaa lattialle
« Vastaus #3 : 01.10.24 - klo:11:16 »
No niin, eipä ollut messinkimutterissa vikaa. Sen sijaan oli toinen automaattinen ilmausventtiili mennyt jotenkin rikki ja päästi ilman lisäksi nestettäkin ulos ihan tiputtamalla. Korkki päälle ja tiukalle, niin eipä vuoda enää. Pitää vain toivoa, että kaikki ilma poistuu aikanaan toisen ilmausventtiilin kautta. No sitä toisen venttiilin korkkiakin pitää silloin tällöin raottaa, että sinne kertynyt ilma pääsee pois.

Uutta ilmausventtiiliä en tuohon ajatellut asentaa. Okoon nyt sitten käsikäyttöinen.