Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kuumakaasuanturi 1 hälyttää!  (Luettu 194 kertaa)

Poissa Vm11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Kuumakaasuanturi 1 hälyttää!
« : 29.11.24 - klo:20:20 »
Tuollainen hälytys ilmestyi pumpun näyttöön. Satuin käymään katsomassa pumppua,ja näin oli käynyt. Voikohan tuota pumppua nyt käyttää ollenkaan,vai onko vaarana että koko pumppu hajoaa,kompressori?
Käydessäni katsomassa pumppu kävi ja oli saavuttamassa asetusarvot,johon sitten pysähtyikin.
Pitäisiköhän pumppu tosiaan nyt sammuttaa ja alkaa etsimään lisää peittoja. Osaako joku tuohon vastata.
Kuumakaasu arvo oli näytössä -12 astetta.???




Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Vs: Kuumakaasuanturi 1 hälyttää!
« Vastaus #1 : 29.11.24 - klo:22:02 »
Jos toimivan kompressorin kuumakaasuanturi näyttää -12 astetta niin todennäköisesti  kuumakaasuanturi on viallinen ja se tarttee uusia

Noille mittausantureille on tyypillistä kun ne alkaa hajoamaan niin näytöllä sen anturin lämpötilalukemat on väliin normaalit ja sitten näyttää omiaan jonkinaikaa ja sitten alkaa pysyvästi näyttää jotain äärilukemaa.

Jos lämmityksen ja käyttöveden lämpötilat on normaalit niin mielestäni tohtii käyttää mutta viallinen anturi tekee aiheettomia hälytyksiä ja niitä joutuu kuittailemaan kunnes ko anturin saa uusittua ;)

Tuossa ketjussa enempi infoa
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9100.0
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vm11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasuanturi 1 hälyttää!
« Vastaus #2 : 29.11.24 - klo:22:26 »
Kiitos vastauksesta. Tulin juuri pumpulta ja purin alaosan suojapellin pois ja etsin kuumakaasun eristetyn putken. Luultavasti oikea putki,sinne meni eristeen sisään valkoinen eristetty johto. Yritin purkaa eristettä siististi,mutta koska se alkoi repeilemään niin laitoin eristeen vielä takaisin ja koitin etsiä anturi kohtaa eristeen päältä. Puristelin samalla sitä ja niinpä tuo hälytys sattui hukkumaan näytöstä ja koneen käydessä kuumakaasun lämpötila oli 88 astetta ja lämmitti normaalisti. Vaihtoonhan tuo varmaan menee mutta pumppua sitten ilmeisesti voi käyttää tuollaisena siihen asti kunnes saa uuden anturin tilalle ja varmistettua johdon liitoksen.

Poissa peped

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasuanturi 1 hälyttää!
« Vastaus #3 : 13.12.24 - klo:10:50 »
Tässä ei mainittu pumpun mallia (nimimerkistä päätellen Vm11  ;D), mutta omassa Vsi8:ssa tuli samaa herjaa pitkän aikaa. Pumppu toimi mielestäni ihan normaalisti, kuten mainittu niin kuumakaasun lämpötila näytti välillä näytössä mitä sattuu.

Lopulta tuli tuo vaihdettua, Oilonin/Lämpöässän kautta kertoivat myös puhelimitse mistä löytyy oikea anturi vaikka helppoahan se on itsekin etsiä.