Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Rivitaloyhtiö ”janeski” ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 48 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Rivitalo 1 1992: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 442 m3 (55°C) 52,7 W/m2 8,96 kW 28 874 kWh
- Rivitalo 2 1992: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 442 m3 (55°C) 52,7 W/m2 8,96 kW 28 874 kWh
- Rivitalo 3 1992: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 442 m3 (55°C) 52,7 W/m2 8,96 kW 28 874 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H40+40/S40+28/162, pituus 20m, dT=5K 5,2 kPa 0,40 kW 3 500 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 53 W/m2 27,27 kW 90 121 kWh
• Kiinteistö yhteensä 510 m2 1 326 m3 3,4 COP 26,4 kW 90 121 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,9 kW -6 370 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 24,5 kW 83 751 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,691 m3 / 50 °C 3,3 COP 4,01 kW 16 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 100 548 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 30,0 kW 100 545 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 510 m2 197 kWh/m2 3,4 SCOP 30,0 kW 100 548 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 30,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 30,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C- Maasta kerätään ( 3,4 SCOP) 21,2 kW 70 895 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 29 652 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 29 655 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 4 kpl 292 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 20 m. Poraus 292 m
- Kaivon aktiivisyvyys 286 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 292 m. Putkea kaivossa yhteensä 584 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,1 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,6 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,6 / 4 = 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 2435 ltr - 26 min 32 s 57 kPa = 0,57 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 2451m = 6x410 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 2747 ltr - 28min 36s 33 kPa = 0,33 bar
...
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle.
Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Toteutuksesta päättää taloyhtiön yhtiökokous taloyhtiön hallituksen esityksen pohjalta.
...
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 30 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
...
Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 20 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.