Varmaankin tuota lauhdutinpumpun lämmityksen ohjauksen alarajaa pitäisi nostaa 30%:sta ylöspäin, vaikka 80%iin.
Jakotukille näyttäs nyt lämmintä menevän, muttei se talo hetkessä lämpene, seuraa ja katso mikä tilanne on huomenna.
Lattiapiirin painetta voi nostaa lähemmäs 1.5bar, se on normaalitaso. Vesi kiertää silloin paremmin.
Huomenna voi sitten ilmailla jakotukit, saattaa ilmaa olla kun paine on ollut alhainen.
Lämpötila on noussut nyt vuorokaudessa 20 asteeseen. Asunnon kylmin paikka on edelleen pumpusta kauimmiasessa nurkassa oleva kodinhoitohuone ja vessa, jossa on noin 18 astetta. Meno- ja paluupuolen ero on noin 7,2-7,5 astetta.
Voisiko olla, että pumpusta kauimmaisessa piirisssä on ilmaa jumissa, koska se ei lämpene yhtä paljon kuin muu asunto? Tai sitten voiko olla, että vesi ei kierrä siellä tarpeeksi hyvin? Kiersin yhden piirin virtausmittaria auki niin sieltä toki tuli vettä, mutta tukilta kuuluva virtauksen kohina vaimeni, niin mietin että voisiko virtausmittarit rajoittaa kiertoa jotenkin?
Toinen outo asia on, että keittiön piiri on tulopuolelta kaikkein kylmin kädellä koitettaessa vaikka se on ainoa missä virtausmittari toimii ja sen mukaan vesi pitäisi piirissä virrata. Käsituntumalla paluupuolen putki on huomattavasti kylmempi ku muut paluupuolen putket.
Olen muista ketjuista lukenut, että esisäätöjen poisto on auttanut veden virtauksessa, mutta osaisikohan joku sanoa miten se tässä jakotukissa tehtäisiin? Menopuolella on neulaventtiili/kara ja paluupuolella on virtausmittarit.
Ohessa kuvia.