Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen  (Luettu 996 kertaa)

Poissa mattix

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Taustaa:
- Lämpöässä V10, Ouman EH-201/L, yksi lämmönjakopiiri
- Talo monikerroksinen, vajaa 200 m2. Pumppu alimmassa pisteessä, uudehko ilmauskello aivan ylimmässä pisteessä.
- Kompura vaihdettu 2020, lämminvesipuolen kiertovesipumppu samalla
- Olen tullut talon omistajaksi 3v sitten.
- Trend ei ole käytössä. Seuraan käyntijaksoja energiamittauksen kautta.
- Vuosikulutus 9500 - 10500 kWh.
- Olen muuttanut pumpun toimimaan kello-ohjauksella käyntijaksojen määrien alentamiseksi
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11022.msg149329#msg149329
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4374.msg147081#msg147081

Ongelma 1:
- Paineet eivät pysy niin maapiirissä kuin lämminvesipuolella
- Ouman herjaa mittaus 4:sta
- Lämmintä vettä kyllä tuli ja myös talo pysyi lämpinä
- Syyksi paljastui reippaasti vuotava maapiiripuolen pumppu ja sökönä olevat sekä väärin asennetut kalvopaisunta-astiat molemmilla puolilla.
Ratkaisu 1:
- Päätin pumpun vaihdon sijaan remontoida järjestelmää (olikohan virhe...), koska kompura oli vaihdettu hiljattain. Alla olevat remontit tehty kesällä 2024.
- Maapiirin korjaus: maapiirin pumpun vaihto (vuoti), releen vaihto (rikki) ja uuden kalvopaisunta-astian asennus oikeaoppisesti = pumppu ~600€, työt ja tarvikkeet 400€
- Lämminvesipiirin korjaus: uuden kalvopaisunta-astian asennus oikeaoppisesti, uuden varoventtiilin asennus ja lämminvesipiiriin venttiilien asennus = ~450€
- Lämminvesipiiri piti ajaa tyhjäksi, koska piirissä ei ollut venttiilejä alunperin. Piirikohtaista ilmausta ei ole tämän jälkeen tehty vaan paineen seurannalla, ilmauskellolla, termostaattien olemisella täysin auki ja kiertovesipumpun kovalla kierrolla oletetaan ilman poistuvan ajan myötä.
- Paineet ovat pysyneet sekä maapiirissä, että lämmityspiirissä. Mittaus 4-hälytys loppui.

Ongelma 2, pätkäkäynti:
- Nyt lämmityskauden alettua pumppu käy pätkäkäyntiä. Käyntijakso luokkaa 5 min, vaikka opation muutos tehty.
- Vaikka pumppu käynnistyy alarajan 26c takia, se saavuttaa 36c rajan nopeasti huolimatta kiertovesipumpun 3-asennosta.
- Vaikka nostin käyriä ylöspäin, pätkäkäynti vain tiheni eikä talossa tunnu merkittävästi lämpimämmältä. Jos on ollut alennusjakso (eli pyynti hyvin alhainen = pumppu ei käy), sen jälkeen käyntijakso on hieman pidempi, ei kuitenkaan edes varttia.
Ratkaisu 2:
- Pakkasten myötä käyntijaksot pitenivät. Lisäksi syynä mahdollisesti ongelma 3.

Ongelma 3. Kolmitieventtiiliin moottorin hajoaminen:
- Joventa DAN1N päätti antautua loppusyksystä 2024. Jostakin rattaasta on täytynyt lähteä paloja, koska laite ruksuttaa tyhjää Oumanin sitä ohjatessa. Kuulee selvästi, että hampaita puuttuu.
- Vaihtolaitteeksi Esbe ARA639, jota ei ole vielä saatu pelaamaan. Taisi olla rikki alunperin. --> selvittely kesken

Ongelma 4. Lämpöässä ei sammu:
Esimerkkitilanne:
- Täysteho maalämmitys päällä
- Käsiohjaus päällä johtuen ongelmasta 3
- Alamin 26, alaero 10
- Ylämin 45, yläero 3
- Käyrä -20c 35, 0c 30c, +2+c 25c. Käyrä 4c haluttua korkeampi, koska -8c yöpudotuksella tehty opation-muutos käytössä pörssisähkön takia.
- Yöjakso menossa, jolloin menovesi pyynti 24 astetta.
- Kompura ajanut yli 1,5 tuntia eikä sammu, vaikka lämpötilat nousseet ylä 60, ala 40 ja menovesi 31.
- Kun vaihtaa asetuksen osateholle, kompura sammuu heti.

Oumanin ohjekirjasta ei ole minkäänlaista apua, kun sen mielestä täystehoisella maalämpöasetuksella ei voi edes säätää ylä- ja alatasoja.
Aiemmin Lämpöässä toimi loogisesti täysteholla ja sammutti kompuran, kun joko alamin+ero tai ylimin+ero/2 saavutettiin.
Mikä tähän on nyt tullut? Voiko syynä olla käsiohjaus-asetus? Eroaako täystehossa ja osatehossa käyrän mukaan sammutus?

Alkaa huumori olemaan tiukassa. Tulee mieleen, että olisi heti ongelmien tullessa pitänyt heittää ässä paaliin ja uutta tilalle.
« Viimeksi muokattu: 20.12.24 - klo:19:59 kirjoittanut mattix »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V10.5 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #1 : 17.10.24 - klo:12:07 »
Lainaus
Lämpöässä V10.5
Miltä vuodelta lämpöpumppu on?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mattix

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #2 : 17.10.24 - klo:12:09 »
Miltä vuodelta lämpöpumppu on?

ATS
2002

Edit: Kulutus vuodessa noin 9000-10000 kWh. Pari vuotta sitten pätkäkäynti oli reipasta, mutta asettui kello/pudotus-ohjelmalla. Silti minulla on muistikuva, että viime lämmityskaudella nollakelissä tai hieman plussalla pätkäkäyntiä oli joka tapauksessa, vaikka pätkäkäynti oli muuten vähäistä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V10.5 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #3 : 17.10.24 - klo:15:27 »
Lainaus
2002
Kyseessä on siis ns. vanhempaa V-mallia oleva L-Ässä, minkä ominaisuuksiin kuuluu pätkäkäynti.
Koneen rakenne muuttui täysin v. 2007 mutta tyyppimerkintä ei.
Selasin vanhoja viestejäsi ja sieltä ymmärsin että olit tehnyt koneeseen ns. "Opatin modauksen"
Onko se edelleen toiminnassa?
Sen pitäisi tehokkaasti pidentää käyntijaksoja

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mattix

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #4 : 17.10.24 - klo:16:10 »
Kyseessä on siis ns. vanhempaa V-mallia oleva L-Ässä, minkä ominaisuuksiin kuuluu pätkäkäynti.
Koneen rakenne muuttui täysin v. 2007 mutta tyyppimerkintä ei.
Selasin vanhoja viestejäsi ja sieltä ymmärsin että olit tehnyt koneeseen ns. "Opatin modauksen"
Onko se edelleen toiminnassa?
Sen pitäisi tehokkaasti pidentää käyntijaksoja

ATS
Jep. Opation-muutos tehty, mutta johdotuksen sijaan yöpudotus/kello-ohjelmalla. Viime talvena kone kävi parhaimmillaan vain viisi kahden tunnin jaksoa vuorokaudessa eikä mitään muuta. Keskimäärin 10 starttia/vrk.

Nyt esim. viime yönä tuli klo 22-07 välillä 25 starttia. Voiko tällainen nollan tuntumassa oleva keli saada tämän pätkäkäynnin aikaan vai tapahtuiko remontissa jotakin, joka saa homman yskimään?

Pitänee käydä tunnustelemassa jakotukkeja, tuntuuko siellä lämmintä vettä käyntijaksojen aikana.

Poissa mattix

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #5 : 20.12.24 - klo:19:53 »
Osaisiko joku auttaa ongelma nro 4:n kanssa? En voi käsittää, miksi kompura ei sammu lämpötilarajat saavutettaessa. Mikä ero on täysteho- ja osateholämmityksien toiminnassa, jos asetteluarvot ovat samat?

Poissa wecs

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #6 : 07.01.25 - klo:16:23 »
Osaisiko joku auttaa ongelma nro 4:n kanssa? En voi käsittää, miksi kompura ei sammu lämpötilarajat saavutettaessa. Mikä ero on täysteho- ja osateholämmityksien toiminnassa, jos asetteluarvot ovat samat?


Mulla on Lämpöässä V10 ja pari kertaa käynyt sama tilanne eli pumppu jää käymään vaikka asetuslämpötila on saavutettu. Ilmeisesti ongelma on Ouman säätimessä. Tässä linkki Lämpöässän vika kuvaukseen (s. 29)-> https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Lampoassa_V_8-15_2005_04.pdf

Minulla on tarkoitus tehdä kompuran ohjaus toisella Ouman säätimellä jos vielä temppuilee.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 652
Vs: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #7 : 07.01.25 - klo:18:20 »
Lainaus
Mikä ero on täysteho- ja osateholämmityksien toiminnassa, jos asetteluarvot ovat samat?

Lainaus
Eroaako täystehossa ja osatehossa käyrän mukaan sammutus?

Tuollaista tietoa vuosien takaa ;)


Jos Oumanin asetuksissa on valittuna maalämmitys=täysteho niin kompura ja sähkövastus eivät voi olla samaan aikaan päällä.

Nyt jos haluaa, että vastus auttaa kompuraa, pitää Oumanin huoltovalikosta valita maalämmitys=osatehoinen jolloin kompura ja vastus voivat olla yhtä aikaa päälle, sekä tehdä ylä_ala-min säädöt tuonne osatehoinen osastoon.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mattix

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #8 : 08.01.25 - klo:13:18 »
Mulla on Lämpöässä V10 ja pari kertaa käynyt sama tilanne eli pumppu jää käymään vaikka asetuslämpötila on saavutettu. Ilmeisesti ongelma on Ouman säätimessä. Tässä linkki Lämpöässän vika kuvaukseen (s. 29)-> https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Lampoassa_V_8-15_2005_04.pdf

Minulla on tarkoitus tehdä kompuran ohjaus toisella Ouman säätimellä jos vielä temppuilee.
Syy taisi paljastua. Ouman säätimen muuntaja lopussa eikä anna enää kunnolla voltteja kaikkiin karvoihin.

Tuollaista tietoa vuosien takaa ;)
Jep, tämä olikin tiedossa omalla penkomisellani. Kiitos.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 793
  • yli-ikämies
Vs: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #9 : 08.01.25 - klo:13:47 »
Syy taisi paljastua. Ouman säätimen muuntaja lopussa eikä anna enää kunnolla voltteja kaikkiin karvoihin.
Taitaa olla kuivuneita isoja elektrolyytikondensaattoreita. Kannattaa kokoeilla vaihtaa niitä.

Poissa mattix

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #10 : 09.01.25 - klo:17:10 »
Taitaa olla kuivuneita isoja elektrolyytikondensaattoreita. Kannattaa kokoeilla vaihtaa niitä.
Pitänee testata tätä.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 067
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #11 : 10.01.25 - klo:12:21 »
Osaisiko joku auttaa ongelma nro 4:n kanssa? En voi käsittää, miksi kompura ei sammu lämpötilarajat saavutettaessa. Mikä ero on täysteho- ja osateholämmityksien toiminnassa, jos asetteluarvot ovat samat?

Onko Oumanin ohjelmisto päivitetty? Näissä kaikissa (ml. geopro) Oumanin 2xx säätimissä oli joku bugi, joka teki tuota "maailmanlopun" käyntiä. Yhden piirin vaihdolla meni. Katso mikä versionumero Oumanissa on.

EDIT:

Vika on korjattu seuraaviin versioihin:
- Lämpöässä 203/GL v1.17 (20.12.2005)
- Lämpöässä 201/GL v1.17 (17.02.2006)
- Geopro 202 v1.12 (20.12.2005)
- Geopro 202/S (15.05.2006)
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg