Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?  (Luettu 12436 kertaa)

Poissa konitohtori

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #40 : 31.10.23 - klo:20:17 »
Moi

Hetki sitten asennettuna 9kW LWM puskurivaraajalla.
Bosch Compress 5000 9kW LWM + 100l puskuri
SwegonCasa Smart W4
Mitsubishi LN25

kok.ala 247 m2, h.ala 156m2

Poissa sju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #41 : 13.11.23 - klo:10:11 »
Saako tähän lisättyä langatonta huonelämpötila-anturia? Nykyään lämpötilan säätö hoituu ulkolämpötila-anturilla. Mutta kun asutaan keskellä peltoa, eikä tuulensuojaa juurikaan ole, niin tuulisella säällä lämpötila sisällä laskee, ja täytyy käydä nostamassa lämpöä. Ja taas tuulettomalla säällä, lämpötila on vähän turhan korkea, ja saa käydä laskemassa lämpöä.
Husdata ja homeassistant löytyy, jos niitä saisi hyödynnettyä.
Ja kone siis Compress 5000 lwm 9kW.

Poissa Marius

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #42 : 14.11.23 - klo:23:47 »
Saako tähän lisättyä langatonta huonelämpötila-anturia? Nykyään lämpötilan säätö hoituu ulkolämpötila-anturilla. Mutta kun asutaan keskellä peltoa, eikä tuulensuojaa juurikaan ole, niin tuulisella säällä lämpötila sisällä laskee, ja täytyy käydä nostamassa lämpöä. Ja taas tuulettomalla säällä, lämpötila on vähän turhan korkea, ja saa käydä laskemassa lämpöä.
Husdata ja homeassistant löytyy, jos niitä saisi hyödynnettyä.
Ja kone siis Compress 5000 lwm 9kW.

Olen tehnyt omaan Boschin maalämpöpumppuun ohjauksen Husdatan ja Home Assistantin avulla. Ohjaus ottaa huomioon sisälämpötilan eli jos sisälämpötila on alle asetetun tavoitteen, nostetaan pumpun pyyntiä ja päinvastoin.

Tuon MLP:n kanssa voi käyttää pyynnin säätöön pumppuun asetettua sisälämpötilaa, vaikka pumppuun kytkettyä sisälämpötila-anturia ei olisikaan käytössä. Asetus vaikuttaa suoraan lämmityskäyrän tasoon. Vaatii toki, että löytyy ainakin yksi HA:han yhdistetty lämpötila-anturi. Kannattaa katsoa Husdatan dokumentit, että onnistuuko vastaavasti vai löytyykö jokin muu soveltuva parametri säätöä varten.

Poissa sju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #43 : 15.11.23 - klo:13:00 »
Näyttäisi siltä, että juurikin noin sen sain toimimaan. Piti vain ottaa husdatasta room controller käyttöön. Seuraan tilannetta.
Kiitos.

Poissa SimoS

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #44 : 03.01.25 - klo:09:17 »
Meillä ollut reilut 3 vuotta 11 kW versio tästä koneesta, muuten ei ole ollut mitään ihmeellistä, mutta käyttöveden asetukset ihmetyttää.

Asetuksethan on vain nuo "Mukavuus" ja "Säästö". Ensin mainitulla KV lämpötila sahaa välillä 40,5-54, ja jälkimmäisellä taitaa lämmittää lähes 60 asteeseen. Olen koittanut seikkailla asentajavalikoissa, mutta nuo lämpötilat ei tunnu olevan missään valikossa muokattavissa.

Säästöasetus kun on päällä, vaimo tietenkin osuu aina suihkuun silloin kun KV lämpötila on alimmillaan, ja on kuulemma liian kylmää. Itseähän tuo ei tietysti mitään haittaa. Ja sitten taas kun asetus on Mukavuus, minua häiritsee kun pumppu tutisee ja korisee kun työstää tuota tarpeettoman kuumaa lähes 60 asteista vettä

Jos vain löytäisin mistä lämpötiloja saa säädettyä, laittaisin vaihteluvälin esimerkiksi 45-54 asteeseen.

Osaisiko joku neuvoa hölmöä että millä valikkokikkailulla noita saa muutettua, vai saako ollenkaan?  ::) Aiemmin oli viittaus toiseen viestiketjuun KV asetuksiin liittyen, mutta siellä taisi kone olla 7000 -sarjalainen.

Poissa SimoS

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #45 : 05.01.25 - klo:14:59 »
Jaahas itse itselleni edelliseen vastaten:

Käyttöoikeustaso täytyy olla "Asentajan" sijaan  "Huolto", jonka saa päälle kun laittaa koodiksi KKPP ja jokaiseen +1.

Silloin pääsee tuolta 2.6. valikosta säätämään T3 ja T8 rajat. Ehkä monelle ihan triviaali juttu.

Poissa lämpöuuvatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #46 : 13.01.25 - klo:21:11 »
Auttakaa epätietoista Compress 5000 omistajaa ymmärtämään laitteensa kuluttamia kWh.

Pumppu pyörinyt 20kk ja Husdatan kertomat lukemat näyttävät seuraavilta:

 5C52   Supp energy heating   13069 kWh
 5C53   Supp energy hotwater 8307 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   7394 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   5126 kWh
 5C58   Aux cons. heating   44 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   231 kWh

Onko tuossa 2 ensimmäistä pumpun tuottama energia ja 2 jälkimmäistä minkä verran se on käyttänyt sähköä? Säästö ei näytä ihan niin suurelta kuin odottaisin...

Vai ymmärränkö tuota väärin?

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 299
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #47 : 13.01.25 - klo:22:20 »
Kyllä tulkitset lukuja oikein. Ja minustakin kummallisen suuri sähkön kulutus.
Sattuu olemaan niin, että ollaan parhaillaan käyttöönottamassa Bosch Compress 5000 14kW
konetta vanhassa hirsitalossa (patterilämmitys). Sen nykyiset vastaavat luvut ovat:
5C52 Supp energy heating    3523 kWh
5C53 Supp energy hotwater      29 kWh
5C55 Compr. cons. heating     866 kWh
5C56 Compr. cons. hotwat         6 kWh
Menoveden lämpö ollut yleensä noin 40 C.
Lämmityksen COP tässä noin 4, sulla alle 2.

Eli tähän verrattuna sulla jotain pahasti pielessä. Olisiko järjestelmässä tai sen säädössä
jotain pahasti pielessä? Tai sitten noissa rekisteröidyissä arvoissa vaan.
Voisit mielestäni katsoa, mitkä ovat energian tuotto- ja kulutuslukemat joltain ajanjaksolta,
vaikka menneeltä viikolta. Nehän löytyy Home Assistant tiedoista, mikä taitaa olla sulla käytössä.
Tästä näkisi sitten, mikä on lähimenneisyyden COP, noin suurin piirtein.



 
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa lämpöuuvatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #48 : 13.01.25 - klo:23:08 »
Kiitti pikaisesta vastauksesta!

HomeAssistant löytyy kyllä.

Katsoin dataa 1.1.2025 alkaen:
Supp energy heating oli tuolloin 12530kWh ja nyt 13072kWh. Energiaa tuotettu siis 542kWh
Supp energy hot water oli tuolloin 8171kWh ja nyt 8310kWh. Energiaa tuotettu 139kWh
Compr. cons. heating oli tuolloin 7033kWh ja nyt 7395kWh. Energiaa kulutettu 362kWh
Compr. cons. hotwat oli tuolloin 5039kWh ja nyt 5128 kWh. Energiaa kulutettu 89kWh

Näyttääpä aika surkealta!

Pumpun käydessä Husdatan numerot näyttävät seuraavaa:
0002 Radiator Forward 34.30 C
0003 Heat carrier Return 26.90 C
0004 Heat carrier Forwrd 34.20 C
0005 Brine in/Evaporator 3.70 C
0006 Brine out/Condenser 1.50 C
0007 Outdoor 1.90 C
0008 Indoor -853.10 C (talossa ei ole sisälämpötilan tunnistinta pumpulle)
0009 Warm water 1 / Top 44.90
O00B Hot gas 68.30 C
000E Air intake 0.00 C
0011 Pool 74.30 C

Pitääkö alkaa kyselemään pumpun asentajaa paikalle vai osaisko joku neuvoa miten asiaa pitäisi tutkia?
« Viimeksi muokattu: 14.01.25 - klo:07:06 kirjoittanut lämpöuuvatti »

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 299
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #49 : 14.01.25 - klo:09:47 »
Vähän veikkailen, että pumppu käy normaalisti, mutta nuo energialukemat tulevat väärin.
Energian tuoton ja kulutuksen voit arvioida aika tarkasti itse Boschin teknisten tietojen ja käyttötuntien perusteella. Tarvittaessa voit verrata sähkön kulutusta sähkön toimittajan sivuilta.

Boschin asennnusohjeesta osui silmiin seuraavat:

Sivu 28, kohta 12:  Seuraavat valinnat on tehtävä:Lämpöpumpun x kapasiteetti ja Sähköanodi asennettu.

Sivu 54, kohta 9.2/9.3: Kokonaisteho asetetaan kohdassa Käynnistys. Jos on asetettu virheellinen arvo, se pitää muuttaa lämpöpumpun tyyppikilven mukaiseksi.

Olisiko nyt niin, että tänne on asennettu virheelliset tiedot ja pumppu nyt laskee noita energia-arvoja
väärillä parametreillä?
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa lämpöuuvatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #50 : 25.01.25 - klo:23:28 »
Vähän veikkailen, että pumppu käy normaalisti, mutta nuo energialukemat tulevat väärin.
Energian tuoton ja kulutuksen voit arvioida aika tarkasti itse Boschin teknisten tietojen ja käyttötuntien perusteella. Tarvittaessa voit verrata sähkön kulutusta sähkön toimittajan sivuilta.

Boschin asennnusohjeesta osui silmiin seuraavat:

Sivu 28, kohta 12:  Seuraavat valinnat on tehtävä:Lämpöpumpun x kapasiteetti ja Sähköanodi asennettu.

Sivu 54, kohta 9.2/9.3: Kokonaisteho asetetaan kohdassa Käynnistys. Jos on asetettu virheellinen arvo, se pitää muuttaa lämpöpumpun tyyppikilven mukaiseksi.

Olisiko nyt niin, että tänne on asennettu virheelliset tiedot ja pumppu nyt laskee noita energia-arvoja
väärillä parametreillä?

Näinhän ne pumppuni energialukemat tosiaan ilmeisesti olivatkin väärät; olin laittanut Husdata H66:een näköjään 7kw laitteen speksit eli että käyttäisi 2400w käydessään. Husdatan sivuilta löytyi että 6kw kompressori käyttääkin vain 1500w. Samaa näyttää myös talon kokonaissähkönkulutuksen muutokset jonka näen sähkökeskuksen Shelly EM3:sta.

Toisaalta, ihmettelen miksi nuo pumpun näytöstä katsottavat kulutuslukemat kuitenkin on niin suuria kuten alla. Asentajan asetuksista kun katsoin niin lämpöpumpun kapasiteetti oli asetettu oikein 6kw. No, eipä sillä niin isosti väliä jos oikeasti sähköä ei kulu noin paljoa!

Ajattelin myös aktivoida H66:n kautta sisälämpöanturin ja syöttää HA:lla siihen yläkerran lämpötilaa. Miten paljon te olette laittaneet sisälämpötilan vaikutukseen lukemaa? Tehdasasetus näköjään 3...

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 299
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #51 : 26.01.25 - klo:11:23 »
Toisaalta, ihmettelen miksi nuo pumpun näytöstä katsottavat kulutuslukemat kuitenkin on niin suuria kuten alla. Asentajan asetuksista kun katsoin niin lämpöpumpun kapasiteetti oli asetettu oikein 6kw. No, eipä sillä niin isosti väliä jos oikeasti sähköä ei kulu noin paljoa!
Nuo H66 asetukset eivät vaikuta kompressorin tuotto- ja kulutuslukemiin.
Eli H66 vain välittää ne arvot, jotka Bosch antaa.
Hyvä, että pumppu tuntuu toimivan oikein, vaikka noissa kulutuslukemissa jotain omituista onkin.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)