Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ”mattix” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 38 °C - menovesi lämpötila max 42 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2001: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 93 m2, 259 m3 (33°C) 36,6 W/m2 3,39 kW 11 682 kWh
- Talon yläkerta 2001: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 93 m2, 361 m3 * (42°C) * 58,6 W/m2 5,42 kW 14 630 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 8,80 kW 26 312 kWh
• Kiinteistö yhteensä 185 m2 29 197 m3 4,4 COP 8,5 kW 26 312 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 915 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,9 kW 24 397 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,209 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 29 197 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,6 kW 29 196 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 185 m2 158 kWh/m2 4,2 SCOP 9,6 kW 29 197 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 29 197 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22192 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,2 SCOP) 7,4 kW 22 193 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 004 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 005 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 843 kWh
• Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 237 m
- Kaivon aktiivisyvyys 231 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 m. Putkea kaivossa yhteensä 474 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 7 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE40x2.4 14 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 496 ltr - 14 min 57 s 90 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 789 ltr - 23 min 4 s 59 kPa = 0,59 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 592m = 2x300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 585 ltr - 17min 6s 26 kPa = 0,26 bar
...
Liitän viestiisi myös koko laskelman, jotta voit itse korjata siihen virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.