Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Pirkanmaa, maalämmön saneeraus  (Luettu 383 kertaa)

Poissa mattix

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Talo:
- Pirkanmaa, Tampereen seutu
- 2001
- Seinät siporex 375mm (u=0.28), 47,5 metriä
- Yläpohja siporex 250mm + villa 150mm (u=0.17)
- Alapohja (u=0.21) 80mm betonilaatta + 150mm eriste
- kaksikerroksinen rinnetalo (4x 0.5 kerrosta), osa maan sisässä
- 240m2 k.ala, 185m2 h.ala, 92,5m2 (k2,8m) + 92,5 m2 (k3.9m)
- 620 sisäm3, kuutioita eniten kahdessa ylimmässä kerroksessa
- 3-lasiset laadukkaat ikkunat (u=1.6), paljon isoja ikkunoita etelään
- Ulko-ovia 5 kpl, (u=0.7, ei pitäne paikkaansa)
- Ei muuta lämmitettävää
- Yksi lattialämmityspiiri, 4 jakotukkia
- Korkeimmalla oleva tukki n. 6m pumppuun nähden
- Ei pattereita
- Kaksi tulisijaa, käytössä kovilla pakkasilla + tunnelma ~1.5 m3/a
- Ilppi, viilennyskäytössä
- Uusi IV-kone, ristivirtalämmönsiirrin, 850 kWh/a
- Yksi amme, hyvin vähällä käytöllä

Maalämpökaivo:
- Syvyys 190m
- 1 reikä
- vaakaosuus 7m, kunnolla maan sisässä
- Ei tietoa putken koosta

Nykyinen maalämpö:
- Lämpöässä V10 on/off, täysteho
- Pumpun kulutus 06/23-05/24 yht. 9950kWh sis. kiertovesipumput
- Käyntiteho 4.3-4.8 kW sis. kiertovesipumput
- Arvio käyntiajasta ~2100-2400 tuntia/a
- Ei vastuskäyttöä
- Pudotusohjelmalla "ohjelmoitu" pumppu varaamaan lämpöä lattioihin  ja samalla pätkäkäynti vähentynyt
- Lämmintä piisannut, asunnossa pidetty korkeaa lämpöä 22-23c.
- Käyttövesi haaleaa, kun pumppu pitkäkestoisesti varaa lattiaa

Asuminen:
- 4 henkeä
- Käyttöveden käyttö normaalia suurempaa
- Sähkölaitteita paljon käytössä, taloussähkö 6500kWh (ei sis. lämmitys, iv-kone, ilpin jäähdytys tai ulkokäyttö)

Maalämmön saneeraus edessä. Millainen pumppu olisi syytä olla kiikarissa:
- Imeekö 3-12kW invertteri kaivon kylmäksi?
- Piisaako 1.5-6(8)kW invertteri?
- Jos on/off, niin riittääkö 8kW vai tarviiko 10kW?
« Viimeksi muokattu: 22.01.25 - klo:11:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 833
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Pirkanmaa, maalämmön saneeraus
« Vastaus #1 : 22.01.25 - klo:11:47 »
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”mattix”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 38 °C  -  menovesi lämpötila max 42 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2001: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 93 m2, 259 m3  (33°C)      36,6 W/m2   3,39 kW   11 682 kWh
- Talon yläkerta 2001: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 93 m2, 361 m3  * (42°C)   * 58,6 W/m2   5,42 kW   14 630 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   8,80 kW   26 312 kWh
• Kiinteistö yhteensä   185 m2   29 197 m3   4,4 COP   8,5 kW   26 312 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 915 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,9 kW   24 397 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   29 197 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,6 kW   29 196 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   185 m2   158 kWh/m2   4,2 SCOP   9,6 kW   29 197 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         29 197 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22192 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,2 SCOP)   7,4 kW   22 193 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            7 004 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 005 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        843 kWh

• Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   237 m
- Kaivon aktiivisyvyys 231 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 m.   Putkea kaivossa yhteensä   474 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 7 m. (Painehäviö 4,3 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   14 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 496 ltr - 14 min 57 s   90 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 789 ltr - 23 min 4 s      59 kPa = 0,59 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 592m = 2x300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 585 ltr - 17min 6s      26 kPa = 0,26 bar
...
Liitän viestiisi myös koko laskelman, jotta voit itse korjata siihen virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa mattix

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Pirkanmaa, maalämmön saneeraus
« Vastaus #2 : 22.01.25 - klo:11:54 »
Suuri kiitos Tomppeli!

Kokemusperäisesti lämmitykseen kovillakin pakkasilla on riittänyt noin 32-33 astetta.

Laskelman perusteella täysteholla ei kaivo piisaa. Tämä pistää miettimään. Mielelläni olisi olemassa olevaa kaivoa hyödyntänyt.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 833
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Pirkanmaa, maalämmön saneeraus
« Vastaus #3 : 22.01.25 - klo:14:36 »
Voi olla, että nykyinenkin kaivo riittää uudelle maalämpökoneelle.
Voihan olla, että kallioperän lämmönjohtavuus onkin laskelman arvoa 3,0 W/mK parempi, tai voi olla, että kaivon läpi tapahtuu pohjaveden läpivirtausta, joka tuo uutta lämpöenergiaa kaivoon.
Uusilla lämpöpumpuilla on yleensä hiukan parempi COP -arvo, josta syystä ne tarvitsevat vähän enemmän lämpöenergiaa kaivosta.
Oletko katsonut nykyisen koneen keruupuolen lämpötiloja? Ne kertovat aika hyvin kaivon riittävyydestä.
Jos nykyisellä koneella kaivosta tuleva pysyttelee plussan puolella, on hyvät mahdollisuudet siihen, että kaivo on riittävä uudellekin maalämpökoneelle.

Invertterikoneissa on sellainen ominaisuus, että ne rajoittavat maksimitehoaan, jos kaivo menee liian kylmäksi.
Näin suojataan konetta ja kaivoa jäätymiseltä.
Kovimmilla pakkasilla kone ottaa sähkövastukset avuksi.

Poissa mattix

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Pirkanmaa, maalämmön saneeraus
« Vastaus #4 : 22.01.25 - klo:18:44 »
Oletko katsonut nykyisen koneen keruupuolen lämpötiloja? Ne kertovat aika hyvin kaivon riittävyydestä.
Tuossa lämpöässässä on saappaan verran älyä ja mittauksia, niin ei ole tietoa keruupiirin lämpötilasta. Se olisi ollut hyvä tieto.