Kostean tilan piirin shunttaus
« : 22.07.08 - klo:13:03 »
Miten olette tehneet kahden piirin shunttauksen kytkennän. Yhdellä vai kahdella kiertovesipumpulla? Entä yksisuuntaventtiilit? Toimittaja tarjoaa kosteantilan piirin shunttausta käyttövesivaraajasta jota en halua käytettävän.

Poissa nvg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kostean tilan piirin shunttaus
« Vastaus #1 : 08.08.08 - klo:08:04 »
Täällä on käytössä köyhän miehen ratkaisu: pumpun oman shuntin jälkeen olevasta linjasta haarautuu T-liittimellä kosteisiin tiloihin lähtevä linja, haaran jälkeen on 3-tieshuntti muualle taloon lähtevälle. Hyvin on pelannut pelkällä laitteen sisäisellä kv-pumpulla, joka tosin on jotain 125W tehoinen.

nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Tupakointi on kalliimpaa kuin talon lämmittäminen maalämmöllä. Mieti sitä.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Kostean tilan piirin shunttaus
« Vastaus #2 : 08.08.08 - klo:08:21 »
Onko tuo shuntti varustettu ulkolämpötilaautomatiikalla vai pelkästään mekaaninen? Shuntin tarkoitus on ilmeisesti pudottaa muun talon lämmitysveden lämpötilaa muutamalla asteella verrattuna kosteantilan lämmitysveden lämpötilaan?
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa n157472

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Kostean tilan piirin shunttaus
« Vastaus #3 : 08.08.08 - klo:09:55 »
Mikä on pumpun oma shuntti?

Toimiiko sulla näin? Pumppu lähdön jälkeen T-haara josta ulompi kehä on kosteat tilta. T-haarasta sisempi kehä on muut tilat. S= 3-tie shuntti.

________________  
|                            |
|        ______         |
|        |          |       |
|        |          |       |
|        |_s___|____|
|______|               |
       |                    |
   pumppu         pumppu
    lähtö               paluu
« Viimeksi muokattu: 08.08.08 - klo:10:00 kirjoittanut n157472 »

Poissa nvg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kostean tilan piirin shunttaus
« Vastaus #4 : 08.08.08 - klo:12:15 »
Just noin mulla taitaa olla. Säädintä en ole vielä asentanut, tai siis Thermian lisäkorttia, joka ajaisi kakkosshunttia, vaan olen käsin hakenut sopivaa suhdetta - parin iteroinnin jälkeen ei ole tarvinut tuohon koskea.

Aion kyllä laittaa vielä sen lisäkortin ja shuntinkin, mutta olen laittanut ne toistaiseksi sen pitkän listan jatkeeksi, missä on muuton jälkeen tehtävät hommat..

nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Tupakointi on kalliimpaa kuin talon lämmittäminen maalämmöllä. Mieti sitä.

Poissa n157472

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Kostean tilan piirin shunttaus
« Vastaus #5 : 08.08.08 - klo:14:36 »
Olen nähnyt jossain muuallakin vastaavan shuntatun piirin. En vain ymmärrä että mikä tuossa piirissä pyörittää vettä. Mielestäni shuntille paluu on turha koska sinne ei ole paine-eroa aiheuttamassa virtausta. Kun vesi ei kierrä niin lattian todellinen lämpötila ei välity shuntille? Shuntti päästää kyllä lämmintä vettä, mutta se ei viilene kun kierrosta ei tule lattian lämpöistä vettä tilalle. Mitä en ole ymmärtänyt?

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Kostean tilan piirin shunttaus
« Vastaus #6 : 08.08.08 - klo:14:48 »
Tuollaisella kytkennällä shuntti toimii vain kuristimena, joka pienentää virtausta muiden tilojen lämmityspiirissä. Suurin osa vedestä kiertää kosteiden tilojen kautta ja vain pieni osa muissa tiloissa. Käytännössä toimii varmasti halutulla tavalla niin, että muut tilat eivät lämpene liikaa. On ehkä vain turhan "fiksu" komponentti tuohon paikkaan...
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa n157472

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Kostean tilan piirin shunttaus
« Vastaus #7 : 08.08.08 - klo:15:18 »
Eikö tuo shuntti toimisi silloin tarkoitetulla tavalla jos tuossa shuntatussa piirissä olisi lisänä kiertovesipumppu. Silloin lattian todellinen lämpötila "välittyisi" shuntille. Vai miten tuo pitäisi kytkeä järkevästi?
« Viimeksi muokattu: 08.08.08 - klo:16:22 kirjoittanut n157472 »

Poissa nvg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kostean tilan piirin shunttaus
« Vastaus #8 : 11.08.08 - klo:13:30 »
Minulla virtaus on kuvan mukaisessa kytkennässä kaikissa vasemmalta oikealle, eli shuntti toimii oikotienä pumpun lähdöstä pumpun tuloon, eikä ole ollut tarkoitus kierrättää suljettua piiriä. Siksi en ole tarvinnut erillistä pumppua.

Eli, väärinkäsitysten välttämiseksi: pumpun lähdön jälkeen shuntti säätää suhdetta muun kierron ja ohituksen välillä.

Shuntin putken laitoin tarkoituksella ohueksi, että shunttaus saa aikaa painehäviötä, että säätimen pienillä asetuksilla kaikki vesi ei ala kiertämään oikotietä shuntin kautta, vaan että osa kiertää aina kosteiden tilojen piirissäkin. Minulla on se arvaus, että liian paksulla putkella tehty shunttaus tekisi juuri sen, että säädön alapäässä (shunttaus suurella) kaikki vesi kiertäisi vain shunttiputken kautta.

nvg
« Viimeksi muokattu: 11.08.08 - klo:13:31 kirjoittanut nvg »
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Tupakointi on kalliimpaa kuin talon lämmittäminen maalämmöllä. Mieti sitä.