Pystyykö Niben lämpöpumpuissa ( esim. F1145 ) säätämään sähkövastuksen tehoa 3 - 6 - 9 kW portaalla?

...käsittääkseni ainakin Thermiassa tämä ominaisuus.

Olisi 3x25 A pääsulakkella hyvä, ettei sähkövastus menisi yli tuon 6 kW:n
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa keisari kyy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Niben vastusten "säätö"
« Vastaus #1 : 02.03.11 - klo:06:29 »
Ei varmaan ihan suoraan pysty estämään muutenkuin muuttamalla lisäenergian asteminuuttiasetuksía.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Niben vastusten "säätö"
« Vastaus #2 : 02.03.11 - klo:10:27 »
nibe 1145:ssa pystyy valitsemaan maksimi vastustehon jota laite sallitaan käyttävän, ote asentajan oppasta:
Maksimitehon asettaminen
Sähkövastuksen enimmäisteho asetetaan valikossa 5.1.12.
siellä on ilmeisesti valittavissa 0,2,4,6 ja 9kw.

Asteminuuuteilla voi sitten säädellä sitä kuinka herkästi vastukset tulee käyttöön.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Re: Niben vastusten "säätö"
« Vastaus #3 : 02.03.11 - klo:14:00 »
Kaiken lisäksi ainakin F1145/F1245 mukana toimituksessa tulee virtavahdit. Sulakkeiden poksumisesta ei siis ole huolta. Laite osaa siis myös itse rajoittaa käyttämäänsä virtaa.