Kirjoittaja Aihe: Niben optimaaliset asetukset vai Niben suositukset  (Luettu 5472 kertaa)

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Täältä varmaan löytyy tieto mikä selventää noita Niben optimaalisia/suositeltuja asetuksia.

Olisi mukava tietää mitkä ovat parhaat arvot esim.
- kuumakaasu (BT14)
-imukaasu (BT17)
-lauhduttimen meno (BT12)
-nestejohto (BT15)

sekä tietysti noi mitkä Nibe on ilmoittanut kiertovedelle ja käyttövedelle lämmityksessä.
Nibehän antaa suositukset jossain haarukassa, mutta onko optimaaliset arvot alarajan tuntumassa, keskellä vai ylärajalla?

Noista tiedoista olisi varmaan monelle aloittelevalle Nibestille apua.

edit:typo + lisäys
« Viimeksi muokattu: 16.10.12 - klo:11:12 kirjoittanut tati »
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa Sakur

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Re: Niben optimaaliset asetukset vai Niben suositukset
« Vastaus #1 : 23.10.12 - klo:12:52 »
-kuumakaasu (BT14)

Yritetään nyt jotain selittää, viisaammat korjatkoon. Tämä lienee kaasun lämpötila kompuran jälkeen. Mitä korkeampi niin sitä enemmän kompura tekee töitä, oletettuna että alkulämpötila säilyy samana. Sikäli vähemmän on parempi, COP parempi. Ei suoria vaikutusmahdollisuuksia, käytetään lähinnä vikatilanteiden selvitykseen.

-imukaasu (BT17)

Lienee kompuran imemän kaasun lämpötila. Korkeampi parempi tai oikeammin siten että imu/kuumakaasun lämpötilaero eli kompuran tekemä työ olisi pieni. Kaivosta tulevan veden tulisi olla mahd lämmintä.

-lauhduttimen meno (BT12)

Jaahas, tämä lienee sama putki kuin kuumakaasu, mutta anturi sijoitettuna prosessissa eteenpäin, lähelle lauhdutinta. Jos näin, niin käytännössä sama kuin BT14.

-nestejohto (BT15)

Ohjekirjan mukaan käyttöveden nestejohto. En tiedä missä kohtaa anturi sijaitsee. Pitäisi katsoa mitä lukemia tulee kun käyttövettä käytetään ja kun kompura lähtee lämmittämään käyttövettä, sitten tietäisi missä anturi sijaitsee ja mitä se mittaa.

No kuitenkin, nämä ovat toissijaisia mittauksia ja vaikutusmahdollisuudet niihin ovat pienet. Parametrien optimointi rajoittuu ymmärtääkseni lähinnä:

1 viinapumpun teho - lähtökohtaisesti täysillä/lähes täysillä
2 kiertovesipumpun teho käyttöveden lämmityksessä - ohjeen mukaan
3 kiertovesipumpun teho talon lämmityksessä - suurelle/ohjeen mukaan
4 kiertovesipumpun teho kun ei lämmitystä - pienelle säästääkseen vähän (0-30W) sähköä jos ei mukavuushaittoja, nolla sotkee asteminuuttimatematiikan
5 asteminuutit, joilla lämmitys käynnistyy - itseisarvoltaan suuri lukema vähentää käynnistyskertoja
6 käyttöveden start/stop - molemmat alas säilyttäen erotus ettei käynnistyskerrat kasva, käyttöveden riittävyys rajoittaa. Erotusta voisi kasvattaa käyntijaksoa pidentääkseen.
7 käyttöveden kellonaika ohjelmointi - vaikkapa yöllä kylmemmäksi

Käyttäjällä on aika pienet vaikutusmahdollisuudet optimointiin jos mukavuustekijät ja "hardware" pidetään samoina. Dataloggauksen avulla voi optimoida esim käyntijakson pituuden osumaan lähelle sitä kun keruuliuos on kiertänyt putkistossa kierroksen, eli on mahd lämmintä koko käyntijakson ajan. Gurut esittävät erilaisia strategioita, mutta en tiedä onko syntynyt konsensusta mikä on paras. Tahtoo olla että toisaalta paranee ja toisaalta huononee ja vaikutus pitäisi selvittää tapauskohtaisesti mittaamalla ja testaamalla.

Hardwaremuutoksista hyvä kaivo, josta tulee lämmintä keruunestettä auttaisi, mutta siihen ei juuri pysty vaikuttamaan. Samoin talo ja sen lämmitysjärjestelmä, jolle riittää mahd viileä vesi, esim 30deg. Eli vähän syvemmän kaivon voi tehdä ja lattialämmitys, jossa kenties tavallista enemmän putkea. COPin kannalta on suuri merkitys sillä, ajetaanko lämmitykseen 30deg vai 50deg vettä.
« Viimeksi muokattu: 23.10.12 - klo:12:53 kirjoittanut sakuritola »
Nibe F1245-8kW, 186m, alkaen 1.8.12