Lämmitettävän alan lisääntyessä on tullut eteen V10 pumpun tehon rajallisuus. Koska en ole löytänyt tietoa V10:een liitetystä energiavaraajasta, kysynkin teidän tietäjien mielipidettä. V10 sijaitsee asuintalossa, jossa lämpö ja lämmin vesi riittää. Nyt talosta menee lämpökanaali piharakennuksille ja tarkoitus olisi lisätä energiavaraaja toiseen piharakennukseen tasaamaan kovimpia pakkashuippuja. Varaajaan tulisi suntti ohjaus ulkolämpötilan mukaan. Pystyykö tällä konstilla lisäämään lämmityskykyä vai pitääkö alkaa suunnittelemaan jotain muuta lisälämmitystä?
« Viimeksi muokattu: 26.05.12 - klo:10:17 kirjoittanut ape11 »
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 368
  • L-Ässä V-7
Re: V10 energiavaraajan lisäys lämpöverkostoon
« Vastaus #1 : 23.05.12 - klo:18:09 »
Nyt talosta menee lämpökanaali piharakennuksille ja tarkoitus olisi lisätä energiavaraaja toiseen piharakennukseen tasaamaan kovimpia pakkashuippuja. Varaajaan tulisi suntti ohjaus ulkolämpötilan mukaan. Pystyykö tällä konstilla lisäämään lämmityskykyä
Ei pysty

vai pitääkö alkaa suunnittelemaan jotain muuta lisälämmitystä?
Ei tarvitse, koska lämpöpumpun vastukset auttavat kovimpien pakkashuippujen aikana.

Mielestäni sinun kannattaa katsoa talvi tai kaksi kuinka paljon lisäsähköä kuluu ja sen perusteella päättelet että onko jokin muu lisälämmitys edullisempi kuin suora sähkö, joka nykyisellään ei aiheuta lisäinvestointeja.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Re: V10 energiavaraajan lisäys lämpöverkostoon
« Vastaus #2 : 24.05.12 - klo:12:02 »
Ok. Täytyypi sitten suunnitella Oumanin asetukset silleen, että sähkövastus kytkeytyy päälle ajoissa ennenkuin maapiiri jäätyy... tai pahempi on jos emäntä jäätyy... Tossa V10:ssä ei voi olla kompura ja sähkövastus yhtäaikaa päällä. Riittääkö 6 kW vastus pitämään lämpötilan kohillaan?
« Viimeksi muokattu: 24.05.12 - klo:12:03 kirjoittanut ape11 »
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: V10 energiavaraajan lisäys lämpöverkostoon
« Vastaus #3 : 24.05.12 - klo:12:32 »
Saahan ne yhtäaikaa päälle, kun muuttaa asetuksista pumpun osatehoiseksi.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Re: V10 energiavaraajan/lämmityskyvyn lisäys
« Vastaus #4 : 25.05.12 - klo:10:15 »
Ohjekirjaa selaillessa löytyy tämmöinen:

Sähkövastus ei voi olla samanaikaisesti päällä , mikäli kompressori toimii eikä ole syntynyt häiriötilannetta. Vastus menee automaattisesti päälle, kun varaajan lämpötila laskee 16°C ( tehdas asetusarvoilla ) alle varaajan alaosan asetusarvon tai 10°C alle varaajan alaosan minimi asetusarvon. Vastus toimii ainoastaan kytkimen ollessa Auto-asennossa. Kytkeytymisaika 30 minuuttia lämpötilarajan alittuessa.

Onko tämä ongelma???
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V10 energiavaraajan/lämmityskyvyn lisäys
« Vastaus #5 : 25.05.12 - klo:12:11 »
Lainaus
Ohjekirjaa selaillessa löytyy tämmöinen:

Sähkövastus ei voi olla samanaikaisesti päällä , mikäli kompressori toimii eikä ole syntynyt häiriötilannetta. Vastus menee automaattisesti päälle, kun varaajan lämpötila laskee 16°C ( tehdas asetusarvoilla ) alle varaajan alaosan asetusarvon tai 10°C alle varaajan alaosan minimi asetusarvon. Vastus toimii ainoastaan kytkimen ollessa Auto-asennossa. Kytkeytymisaika 30 minuuttia lämpötilarajan alittuessa.

Onko tämä ongelma???

Jos Oumanin asetuksissa on valittuna maalämmitys=täysteho niin kompura ja sähkövastus eivät voi olla samaan aikaan päällä.

Nyt jos haluaa, että vastus auttaa kompuraa, pitää Oumanin huoltovalikosta valita maalämmitys=osatehoinen jolloin kompura ja vastus voivat olla yhtä aikaa päälle, sekä tehdä ylä_ala-min säädöt tuonne osatehoinen osastoon.

« Viimeksi muokattu: 25.05.12 - klo:12:12 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Re: V10 energiavaraajan/lämmityskyvyn lisäys
« Vastaus #6 : 25.05.12 - klo:14:40 »
Ok. Luulin tuota kielloksi, että olisi jokin toiminnallinen este. Tulistuspumpusta kun on kyse. Tosiaan Oumanin ohjeen mukaan pääsee valitsemaan täystehon tai osatehon, mutta Lämpöässä V10 ohjeessa ei tästä mainita. Mulla on siis vuosi 2005 pumppu. Lukaisin uudemman V-mallin ohjeen ja siellä mainitaan osatehoinen mitoitus.
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V10 energiavaraajan/lämmityskyvyn lisäys
« Vastaus #7 : 25.05.12 - klo:14:42 »
Lainaus
Ok. Luulin tuota kielloksi, että olisi jokin toiminnallinen este. Tulistuspumpusta kun on kyse. Tosiaan Oumanin ohjeen mukaan pääsee valitsemaan täystehon tai osatehon, mutta Lämpöässä V10 ohjeessa ei tästä mainita. Mulla on siis vuosi 2005 pumppu. Lukaisin uudemman V-mallin ohjeen ja siellä mainitaan osatehoinen mitoitus.
Valitettavasti Wanhasta en osaakaan sanoa, omat kommenttini vain uudesta. Jäsen sailor lienee Wanhan tuntija :).
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Re: V10 energiavaraajan/lämmityskyvyn lisäys
« Vastaus #8 : 26.05.12 - klo:10:17 »
Ok. Aloitan uuden keskustelun vanhan V10:n osatehoisuudesta.