Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivon paikka ja siirtoputki.  (Luettu 4220 kertaa)

Poissa pirkko

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Lämpökaivon paikka ja siirtoputki.
« : 09.05.10 - klo:10:30 »
Askarruttaa tuleeko oikein suunniteltua:Nibe 1245 8 kw kellariin jossa lattia +41.50. Näin maapiirin lähdöt olis jossai +43.00:ssa. Kellarinseinään läpivienti korkoon +42.80 . Vaakaputkea tulis lämpökaivolle noin 20m. Mahdollisimman syvälle,kokoajan kaataen kaivollepäin. Kaivon paikalla maanpinta +42.00 ja kallio +40,50.Eli kaato kaivollepäin toteutuis ,hyvä ilmanpoistolle.Kaivon aktiivisyvyys 150m halkaisija 115mm. Nyt eniten askarruuaa siirtoputkien pituus,toimiihan ne samalla lämmön keruussakin. Kyrönlahden porakaivossa suosittelivat eristystä päälle ja putkien väliin. Ei missään nimessä alle.Näin toimivat keruuputkina. Siirtoputket kulkee kellarin ja tontinrajan välisellä kaistaleella joka on 4m leveä.Aijoin laittaa putken kulkemaan mahdollimimman kauvas talosta,esim 3m etäälle. Kaivonpaikka on tuo siksi koska talon taakse ei pääse pora-autolla ja talon toinen reuna aikeuttais ilma ongelmaa kaivon ollessa ylemänä kun pumppu.Olisin kiitollinen kommenteista, koska askarruttaa onko kaikki huomioitu.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Re: Lämpökaivon paikka ja siirtoputki.
« Vastaus #1 : 09.05.10 - klo:11:14 »
Vaakaputkista saatava keruuhyöty on minimaalinen ja sisältää epävarmoja asioita, joten eristäkää ne putket on ainakin minun suositus. Kaivoon takaisin menevä putki voisi ehkä ollakkin eristämätön, jolloin se saattaisi vähän lämmetä ~20m matkalla. Tuleva luultavasti vain jäähtyy..