@O.J.
>>Sen ei pitäisi olla päällä edes joka vuosi jos hommat on kunnossa...
>Ööh, onko tosiaan noin?
Osatehomitoitushan yleensä tarkoittaa että pumppu kattaa 70% huippuenergiantarpeesta.
Tarkoitin että sellaista huippupakkasta ei tule joka vuosi.
Esim. Oulussa mitoituspakkanen on -32 astetta, lähimmäksi sellaista pakkasta päästiin viimeksi vuonna 2002.
>Mikäs hyöty täystehopumpusta sitten on, vaiko olenko nyt ihan hakoteillä, kuten yleensä
Täystehopumppu hoitaisi talon koko energiatarpeen myös mitoitus-/huippupakkasessa, eli Oulussa -32 asteessa.
(toisaalta on täällä kait joskus ollut -40 asteen lukemiakin...)
Nuo termit on mielestäni harhaanjohtavia. Ei kannata tuijottaa niihin liikaa.
Mielestäni on syytä selvittää talon oikea lämpöenergiantarve ja huolehtia siitä että pumppu kattaa enimmillään sen, ylimitasta ei ole todellista hyötyä. (lataa varaajan himpun nopeammin mutta muuten pumpun ylimitoituksesta on pelkkää haittaa ja lisäkulua)
Tilasin tiistaina pumpun joka on LÄ:n mielestä nippanappa liian pieni taloomme (täysitehoiseksi), siispä joku voisi sitä sanoa osatehoiseksi koska se kattaa "vain" 30 asteen pakkasen.
Mutta minä en kytke sähkövastusta lisälämmönlähteeksi vaan kaikki lämpö tehdään pumpulla. Ja jos pakkanen lähentelee 30:tä isäntä laittaa tulen takkaan tai antaa sisälämmön laskea asteen tai pari.