Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?  (Luettu 7942 kertaa)

Poissa wildie

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« : 13.02.07 - klo:11:43 »
Olisin kysellyt, että miten teillä on mitoitettu jäähdytyksen kiertopumppu (sähköteho?), joka on tehty Enerventin kytkentä 2 vaihtoehdolla.

Jotenkin tuntuu, että pieni pumppu ei jaksa pyörittää koko maapiiriä.

Meille on tulossa ko. systeemi ja käyttökokemuksia kaivataan.

Kiitoksia etukäteen vastauksista.

Poissa Wroooom

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #1 : 13.02.07 - klo:11:59 »
Sama laitteisto on meilläkin ja itsekin olen tuota kv.pumpun tehoa pohtinut ja ei ole siis vielä asennettu. Meillä tulee nyt kylmäputki maapiirin meno putkesta eli kompuran käydessä menee pelicaanin patterille todella kylmää. Ja sitten tuosta vielä, että kun mlp ensiöpiiri on seis, niin antaako se silti vapaasti maaliuoksen kiertää ???
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)

Poissa tuna

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • TWS10,kaivo 212m,Pelican+maakylmä,192m2+at 60m2
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #2 : 16.03.07 - klo:14:49 »
meillä on enervent pelican ACW-CG erillisellä maapiirin kiertovesipumpulla. Pumppuna on wilon 60w pumppu. En ole vielä päässyt viilennystä testaamaan, kun tuli rekkula laitettua vasta viime jouluna. Mutta hyvin näyttää neste kiertävän, kun sähkäri laittoi pumpun piuhaan töpselin ja kierrättelin maapiirivettä ja ilmailin kiertoa. Mittaan virtauksen sitten kesällä (l/min) ja kerron käyttökokemukset. Oma Thermian D10 pumppu ei näytä estävän virtausta vaikka ei juuri sillä hetkellä kävisikään.

Poissa Wroooom

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #3 : 16.03.07 - klo:20:27 »
Grundfosin 25-40 pumppu laitettiin ensiöpiiriin pelicaanille coolingia tuuppaamaan. Kiertää täälläkin ilman kompuran käyntiä.

Nyt olen tässä pohdiskellut, kun raksa vaiheessa vielä ollaan, että olisiko tuosta jotenkin hyötyä rakennuksen kuivatukseen. Eikö viileä ilma ole aina kuivempaa?!? Vai onko se vain niin, että kosteus menee kohti kylmempää ??? AC ominaisuuksia ei ole vielä kytketty pelicaniin eli se belimon kolmitieventtiili on ilman moottoriohjausta toistaiseksi.
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #4 : 16.03.07 - klo:21:23 »
Tämä aihe kiinnostaa minuakin kaverin puhallinkonvektorin osalta. Onko väliä kytketäänkö maapiiristä kennolle/konvektorille lähtevät liuosputket maapiiriin joko:

a. tulosta paluuseen
b. paluusta paluuseen

Vaihtoehdossa b saadaan tietysti kylmempää liuosta kun kompura käy, mutta kun se ei käy kesällä tuntiakaan päivässä.

Voiko tässä B:ssä käydä niin että kierrätetään samaa liuosta yhä uudelleen ja uudelleen, jos kennolle menevät putket ovat lähekkäin maapiirin paluuputkessa ?  Vai menikö multa jotain ohi?

Jani


« Viimeksi muokattu: 16.03.07 - klo:21:24 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Jens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #5 : 16.03.07 - klo:23:59 »
..kait ne yhteet olisi otettava samasta putkesta, joko ennen tai jälkeen maalämpöpupun ja yhteiden väliin takaisku. Muuten voisi käydä niin ettei liuos välillä käy keruupiirissä laisinkaan?

Poissa ziffy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #6 : 17.03.07 - klo:00:11 »
Lainaus
Tämä aihe kiinnostaa minuakin kaverin puhallinkonvektorin osalta. Onko väliä kytketäänkö maapiiristä kennolle/konvektorille lähtevät liuosputket maapiiriin joko:

a. tulosta paluuseen
b. paluusta paluuseen

Vaihtoehdossa b saadaan tietysti kylmempää liuosta kun kompura käy, mutta kun se ei käy kesällä tuntiakaan päivässä.
a (maapiiristä tulevaan linjaan) : jos asennetaan siten että maapiirin tulosta kytketään ivk:n kennolle / konvektorille linja niin viilennyksen ollessa päällä ja mlp:n käydessä höyrystimelle saadaan lämpöisempää liuosta joka nostaa hiukan hyötysuhdetta ja tehoja mlp:n käydessä. Ja jos tarvitaan erillinen kiertovesipumppu maakylmäpiirille niin jos sen asentaa ivk kennolta / puhallinkonvektorilta palaavaan linjaan niin kiertovesipumpulle tulee lämpöisempää vettä --> vähemmän kondensaatiota

b (maapiiriin palaavaan linjaan) : niin kuin totesit ivk:n kennolle / puhallinkonvektorille saadaan kylmempää liuosta silloin kun mlp käy


Lainaus
Voiko tässä B:ssä käydä niin että kierrätetään samaa liuosta yhä uudelleen ja uudelleen, jos kennolle menevät putket ovat lähekkäin maapiirin paluuputkessa ?  Vai menikö multa jotain ohi?

Jani
Riippuu vähän asennustavasta mutta jos asentaa yksisuuntaventtiilin/takaiskuventtiilin kennolle menevien putkien väliin niin tällöin ei voi virrata väärään suuntaan.
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #7 : 17.03.07 - klo:06:54 »
Lainaus
Tämä aihe kiinnostaa minuakin kaverin puhallinkonvektorin osalta. Onko väliä kytketäänkö maapiiristä kennolle/konvektorille lähtevät liuosputket maapiiriin joko:

a. tulosta paluuseen
b. paluusta paluuseen

Vaihtoehdossa b saadaan tietysti kylmempää liuosta kun kompura käy, mutta kun se ei käy kesällä tuntiakaan päivässä.

Voiko tässä B:ssä käydä niin että kierrätetään samaa liuosta yhä uudelleen ja uudelleen, jos kennolle menevät putket ovat lähekkäin maapiirin paluuputkessa ?  Vai menikö multa jotain ohi?

Jani



Itse pohdin samaa asiaa aurinkokenno virityksiä suunnitellessani ja oma päätelmä oli ja on, kuten joillakin muillakin täällä että, maahan palaavaan linjaan oksat ja niiden väliin tarpeeksi iso takaiskuventtiili jottei kurista kiertoa kompuran käydessä.
Talon jäähdytys/mulla piirin lämmitys keväällä ja kesälläkin, mielestäni aina maahan palaavaan putkeen. Ei käsittääkseni ainakaan missään tilanteessa sotke kompuran käyntiä.

-Peca-  
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Wroooom

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #8 : 17.03.07 - klo:08:32 »
Pitää käydä kuumassa kylvyssä kesällä päivittäin jolloin saadaan kompuralle hommia ja ilman jäähdytys tehostuu ;D (en ollut tosissani)

Yksisuuntaventtiili on maahan paluuputkessa pelicanin lähtö ja paluu t-risteysten välissä.

Mutta miten se ilmankuivatus :P
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #9 : 30.03.07 - klo:13:04 »
Kyllä se viileä kenno sitä ilmaa myös kuivattaa kun kosteus tiiviistyy siihen valuu viemäriin.