Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Technibel MPW3 ohjaus  (Luettu 4551 kertaa)

Poissa erga

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Technibel MPW3 ohjaus
« : 24.05.12 - klo:13:00 »
Hommasin tuollaisen Tecnibelin sisäyksikön jäähdyttämään asuntoa. Tarkoitus olisi käyttää konetta KNX väylän jatkeena eli kytkentä tapahtuisi ilman erillistä säädintä ja esimääritellyt parametrit käynnistävät laitteen tarvittaessa. Onko kukaan asentanut noita MPW yksiköitä, sillä puhaltimen sähkökytkennät ihmetyttävät.

Vaihe ei näyttäisi menevän puhaltimen sisällä minnekkään sillä L on jätetty liitinboksissa kokonaan ilmaan. Tietääkö joku myös millaiset jännitteet puhallinnopeuden säätimeen pitää syöttää? MPW3 mallissa on kolmiportainen nopeudensäätö (kolme eri piuhaa sisään) ja haluan käyttää niistä vain hitainta nopeutta pysyvästi.

Ei tee mieli kokeilla ja katsoa että lähteekö savut. Laitteen ohjeet ovat todella huonot eikä niistä käy ilmi mitään muuta kun kytkentä kiinteän säätimen (esim RAB 30) kanssa.
« Viimeksi muokattu: 24.05.12 - klo:13:00 kirjoittanut ergamies »

Poissa tuner

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Technibel MPW3 ohjaus
« Vastaus #1 : 25.05.12 - klo:20:04 »
Se säädin on vaan tyhmä mekaaninen kolmiasentoinen kytkin, joka syöttää verkkojännitettä johonkin niistä moottorin kolmesta vaiheliitännästä. Voi kytkeä suoraan vaiheeseen vaikka jonkun releboksin kautta.

Poissa erga

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Technibel MPW3 ohjaus
« Vastaus #2 : 29.05.12 - klo:10:56 »
Kiitoksia! Juuri tätä aavistelin, mutta sähkömies väitti kivenkovaan että se säädin reguloisi jotenkin jännitettä.

Poissa tuner

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Technibel MPW3 ohjaus
« Vastaus #3 : 29.05.12 - klo:12:32 »
Ihmettelin sitä vehjettä joskus. Ei siinä ole mitään elektroniikkaa. Pelkästään mekaaninen termostaatti, joka kytkee syötön päälle tai pois ja sit se kolmiasentoinen kytkin. Mut eipä se kyllä maksanutkaan kuin kolme kymppiä tai jotain vastaavaa.

Itse asiassa se säädin on todella raivostuttava, sillä nopeusvalitsinta joutuu rämppäämään pari kertaa päivässä jos haluaa kämpän päivällä viileäksi ja yöllä nukkua hiljaisuudessa. Jotain fiksumpia, elektronisiakin on, mutta tuntuu olevan saatavuus vähän nihkeempää.

Poissa erga

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Technibel MPW3 ohjaus
« Vastaus #4 : 29.05.12 - klo:13:53 »
Minulla on EIB ohjattu sähköjärjestelmä talossani ja hyödynnän eri sensorien toimittamaa tietoa noissa jäähdytysten ohjauksissa. Esim ulkolämpötila, valoisuus, kellonaika ja huonelämpötila. Ajattelin ohjata tuota MPW:tä ehdottamallasi elektronisella relekytkimellä ja säätää nopeutta kellonajan ja sisälämpötilan perusteella. Päällekytkentä tapahtuu ulkolämpötilan perusteella.