Täällä D12 G2 tuottanut parhaimmillaan 58astC patteriverkkoon. Max tosin asetettu 52astC
No kuitenkin, normikäyrä (40ast), ei muutoksia käyrässä.
Lämmitettävää (21-22ast = 150m2), kellari (15-18ast = 100m2); yht ~250m2, 660m3.
Kiinteistö Keski-Uudellamaalla Tuusulassa, siporex, rv -50, laajennus -71. Puhallusvilla 400mm yläpohjaan 9/2009.
Esimerkin omaisesti: 8.1.2010 keskilpt n -17 astC, MLP-kulutus 65kWh (oma mittari). Muu sähkö 32 kWh (ml Enervent Pingvin ECO-ECE).
Joulukuussa MLP yht 1496 kWh (lämmitys + vesi) Vrt varaava 3 m3 sähkövaraaja tammikuussa -09 ~4900kWh (
ERO ~3400kWh). Lämmitystarve lämmitystarvelukujen perusteella samanlainen molempina mainittuina kuukausina.
Minun ymmärtääkseni ruåtsalaispumppu toimii ihan OK. Lämmintä vettä 180l/72astC. Parhaimmillaan käyttöveden lpt ollut 85 astC. Puskurivaraaja (100l) patteriverkkoon asennettu + oma kiertovesipumppu (sähköt MLP:lta).
/eno
Edit/tarkennus. Koko vrk keskilpt 2-3/1/2010 ulkona noin -22 astC, kokonaiskulutus 119 kWh josta MLP osuus 89 kWh. Minä en valita
Edit 2 Minulla ei alunperin ollut puskuria ollenkaan => lämmityskauden alettua melko voimakasta naksumista. RATKAISUNA puskurivaraajan asennus (100L).
Naksuminen poistui, MUTTA pattereiden ajoittainen (lämmityssyklin alussa esiintyvä) erityisen voimakas kohina (kierroslukuohjattu pumppu) => RATKAISUNA "hullunkierto" patteriverkon puolelle siten että tulo ja meno pumpulta puskurvaraajaan/tasaussäiliöön. Säiliöstä meno+ paluu patteriverkkoon, ja menopuolelle oma kiertovesipumppu. Ratkaisu kuten Thermian omissa materiaaleissa "B".