Vitocal 333-g ilman välivaraajaa. Talo kylmenee, kun maalämmöstä potku loppuu 15-20 asteen pakkasilla. Saa ylläpidettyä lämmöt, kun pistää huonelämpötila-asetuksen 10 astetta normaalin yläpuolelle. Esim. nyt pyynti menovedelle 45 astetta.
Kone nostaa maalämmöllä menoveden lämpötilan n. 38 asteeseen ja ei pääse siitä paljoa ylöspäin ilman sähkövastuksien apua. Kone laittaa kyllä sähkövastukset yksitellen päälle ja saa nostettua menoveden lämpötilan tavoitearvoon, mutta sammuttaa kaikki(!) vastukset välittömästi, kun tavoite on saavutettu. Sen jälkeen menoveden lämpötilaa palaa takaisin n. 38 asteeseen ja sitä sitten syötetään kiertoon pitkän aikaa (10-15min, tms.?) ennen kuin tuo kierros alkaa taas alusta ja sähkövastukset ovat pikkuhetken taas päällä.
-> Olettaisin, että tavoitelämpötilan mukaista ainetta syötettäisiin kiertoon ja osan sähkövastuksista pitäisi pysyä kokoajan päällä, jos lämpö ei muuten riitä?
-> Tätä on käynyt LämpöYkkönen säätämässä joka vuosi ja joka talvi sama ongelma, että 20 asteen pakkasilla talo kylmenee
-> Yrittänyt löytää sopivia parametreja huoltovalikoista, joihin uskaltaisi koskea, mutta ei ole oikein löytynyt
Onko kenelläkään ideoita mikä parametri voisi olla vinossa? Jotakin hystereesiparametria sähkövastuksille? Tuntuu oudolta, että kaikki sähkövastukset sammutetaan kerralla ja lämpötilaa ei seurata enempää?
Kone myös antaa kylmäainepiirin häiriötä, kun on käynyt tarpeeksi kauan. Ilmeisesti kaivo jäätyy, kun sieltä yritetään ottaa liikaa ja sähkövastukset ei ole avuksi. 11kW olis reserviä pitää talo lämpimänä, mutta sitä ei käytetä kuin hetkellisesti.