Non nih. Nyt on sitten vihdoinkin saatu selvitettyä syy alaosan liialliseen lämpiämiseen.
Eilen GeoPron erittäin ystävällisen insinöörin kanssa laitettiin asetukset kohdalleen. (ML-piirin asetukset piti minulla olla JV-ohjauksella, johon vielä muutettiin ohjausaikaa)
Perussyy oli tämä: väärän asetuksen takia tulistimelle ei mennyt lainkaan vettä. Näin sekä ylä- että alaosa lämpeni vain kompressorilla (ja sähköllä silloin kun sen sallin). GeoPron SH mallissa ideana on, että lämmityskaudella kompressorin käynnistämistä säätelee keskeltä mitattu alaosan lämpö, josta vesi lähtee kiertoon. Kompressorin sammuttamista taas säätelee alhaalta mitattu alaosan lämpö. Jos tulistin ei tuo lämpöä ylös, joutuu kompressori tekemään koko työn alaosan lämmittämiseksi, ja vesi sekoittuu.
Tästä taas seuraa yläosan jäähtyminen alle kompressorin käynnistyspisteen, ja lämmitys alaosassa jatkuu kunnes yläosakin on saavuttanut yläveden asetetun lämmön. Ja kun tällöin yläosan lämmittäminen taphtuu alaosan kautta, on selvää, että alaosan lämpö joutuu nousemaan aina 55 asteeseen, jolloin säädin katkaisee varotoimena kompressorin käynnin.
Lisävinkkeinä sain muuttaa tehdaas-asetukset YläEron ja AlaEron kesken toisin päin, jolloin käyntijakso on optimaalisin.
OK.
Nyt kysymys kaikille HS omistajille: oletteko itse puhdistaneet maapiirin sihtiä. Nyt on lokakuun loppupuoli, ja maapiirin lämpö on koneelta katsottuna -3. Bilteman mittareilla maapiiristä nousee koneelle kylmimmillään -1 asteista nestettä, kun ulkona on vielä 5 astetta. 200 m kalliokaivossa tuli poratessa vesi 46 metrissä ja tuotto oli 100 l/h. Tosin olemme mäen päällä ja ympärillä on rakennettu sen jälkeen, joten vesi on voinut vajota. Silti tuntuu että maapiiristä ei tule sitä lämpöä mitä piti - liekö sihti tukossa.
Voisin itse ehkä puhdistaa sihdin. Jos joku GeoPro SH:n omistaja antaisi hyvät neuvot ilmauskin voisi sitten onnistua. Nyt en tiedä miten se tehdään. Tuntuu haljulta maksaa asentajalle hommasta, joka on varmasti varsin yksinkertainen. En haluaisi taas kiusata tehdasta.