Kirjoittaja Aihe: Liuospumppu jatkuvalla käynnillä  (Luettu 8513 kertaa)

Poissa hartsa10

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Liuospumppu jatkuvalla käynnillä
« : 05.04.06 - klo:21:11 »
Oli sitten jääny asentajalta liuospumppu jatkuvalle käynnille, sen kun pitäisi käydä vain silloin kun kompura käy. Asennusohjeessa mainitaan kyllä sen päälle laitto, mutta sen sammuttamisesta ei sitten mainita mitään. Tämä varmaankin vaikuttaa liuoksen lämpötilaan, kun sitä kierrätetään koko ajan + pumpun jatkuva käynti lisännyt sähkön kulutusta. Onko kokemuksia ? :-/

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Liuospumppu jatkuvalla käynnillä
« Vastaus #1 : 05.04.06 - klo:21:53 »
Saa sitä asennusliike käyttää omiakin aivoja ;D
Ei se lämpötiloihin paljoa vaikuta, jos vaikuttaa niin positiivisesti. Kulutus nousee kiertopumpun ottotehon verran silloin, kun kompura on poissa päältä. Soita putkarille.

Poissa Tutkija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • IVT-C5 /300m pintamaa, asennettu vuonna 2000
Re: Liuospumppu jatkuvalla käynnillä
« Vastaus #2 : 06.04.06 - klo:07:28 »
Lainaus
Saa sitä asennusliike käyttää omiakin aivoja ;D
Ei se lämpötiloihin paljoa vaikuta, jos vaikuttaa niin positiivisesti. Kulutus nousee kiertopumpun ottotehon verran silloin, kun kompura on poissa päältä. Soita putkarille.

Kannattaa soittaa ja kysyä. IVT:ssä ainakin voi kyllä ihan itse valikoista päättää onko pumppu aina käynnissä vai seis kun kompurakin. Säästää juuri tuon pumpun verran sähköä kun ei aina käy mikä on IVT:n suositus.

Sitten sinun tarvitsisi tietää liuospiiriin menevän ja sieltä palaavan liuoksen lämpötilaero, jotta voisit säätää ko. pumpun ihan mekaanisesti oikealle nopeudelle.

Kuten muissakin pumpuissa siinä on väh. kolme kierrosnopeutta.  

Niin käyttöohjeistasi löydät paljonko oikea lämpötilaero on.

Poissa karri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Geopro SH7 + SHB 500 L  lämpökaivo 157 m
Re: Liuospumppu jatkuvalla käynnillä
« Vastaus #3 : 06.04.06 - klo:07:59 »
Onko se GS tai SH malli?

Ainakin SH pumpuissa on kytkin (S2??) missä voit valita jatkuvakäyttö tai automaattinen käyttö!

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Liuospumppu jatkuvalla käynnillä
« Vastaus #4 : 06.04.06 - klo:09:33 »
Miksi valmistaja  on jättänyt mahdollisuuden jatkuvalle liuospiiripumpun käytölle  ( parametrilla valinnainen  IVT:ssä )  ?

Tapaus kaivopiiri   ?

Tapaus pintamaapiiri  ?

Mitkä olisivat jatkuvakäyntisen liuospiiripumpun mahdolliset haitat / hyödyt   noissa tapauksissa, jos kerran valinnaisuutta parametroinnissa   ?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Liuospumppu jatkuvalla käynnillä
« Vastaus #5 : 06.04.06 - klo:10:46 »
Lainaus
Miksi valmistaja  on jättänyt mahdollisuuden jatkuvalle liuospiiripumpun käytölle  ( parametrilla valinnainen  IVT:ssä )  ?

Tapaus kaivopiiri   ?

Mitkä olisivat jatkuvakäyntisen liuospiiripumpun mahdolliset haitat / hyödyt   noissa tapauksissa, jos kerran valinnaisuutta parametroinnissa   ?

Tietysti siksi että maakylmä toimisi tehokkaasti. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta oletan ettei maaviileässä käytettävä 100w pumppu kierrätä koko maapiirin vettä.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Re: Liuospumppu jatkuvalla käynnillä
« Vastaus #6 : 06.04.06 - klo:16:28 »
Komppaan Jania, eli meilläkin maakylmän pumppu  (n. 60W) mitoitettu siten, että MLP:n pumppu kierrättää nesteen varsinaisessa maapiirissä.

Poissa Valitsiamies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
Re: Liuospumppu jatkuvalla käynnillä
« Vastaus #7 : 30.09.06 - klo:10:16 »
Lainaus
Miksi valmistaja  on jättänyt mahdollisuuden jatkuvalle liuospiiripumpun käytölle  ( parametrilla valinnainen  IVT:ssä )  ?

Tapaus kaivopiiri   ?

Tapaus pintamaapiiri  ?

Mitkä olisivat jatkuvakäyntisen liuospiiripumpun mahdolliset haitat / hyödyt   noissa tapauksissa, jos kerran valinnaisuutta parametroinnissa   ?

Jatkuva käynti poistaa "teoreettisen" mahdollisuuden ettei pumppu lähtisikään pyörimään käynnistyksessä.(lähinnä yksivaihe pumpuissa pidemmän seisokin jälkeen) Eikä pumpun pysäytyksellä saada juuri mitään hyötyä jos kyseessä osatehomitoitus jossa taukoajat ovat suhteellisen pieniä.
Jotkut valmistajat käyttävät pumppuja joissa on jumisuoja joka estää kompuran käynnistymisen jos kiertopumppu ei lähde pyörimään.
Maakylmässä voidaan tarvita jatkuvaa käyntiä mutta sekin voidaan toteuttaa pysähtyvänä.

Poissa pro

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Liuospumppu jatkuvalla käynnillä
« Vastaus #8 : 16.10.06 - klo:19:01 »
Kesällä se voi hyvin olla päällä jos siitä otetaan jäähdytys kaivosta.Ainoa vaara on siinä että mutatasku menee tukkoon ja liuos pumppu leikkaa kiinni.