Kirjoittaja Aihe: Keskimääräinen ottoteho  (Luettu 6935 kertaa)

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Keskimääräinen ottoteho
« : 31.10.06 - klo:08:30 »
Semmonen asia tuli mieleeni että onkos joku laskeskellut SH7 mallin keskimääräistä ottotehoa. Asia tuli ajankohtaiseksi kun olen tässä virittelemässä jonkinnäköistä Exel pohjaista kulutusseurantaa. Ajatuksena olisi että käyttötunneista voisi laskea pumpun kuluttaman sähkön.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa Tutkija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • IVT-C5 /300m pintamaa, asennettu vuonna 2000
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #1 : 31.10.06 - klo:08:57 »
Lainaus
Semmonen asia tuli mieleeni että onkos joku laskeskellut SH7 mallin keskimääräistä ottotehoa. Asia tuli ajankohtaiseksi kun olen tässä virittelemässä jonkinnäköistä Exel pohjaista kulutusseurantaa. Ajatuksena olisi että käyttötunneista voisi laskea pumpun kuluttaman sähkön.

Asennuta kolmivaihekilowattituntimittari, ei maksa paljoa ja tiedät oikeasti lämmityksen kulutuksen. Tälläkin palstalla asiasta puhuttu paljon. Kaikki muut menetelmät ovat arvioita.

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #2 : 31.10.06 - klo:09:39 »
Lainaus

Asennuta kolmivaihekilowattituntimittari, ei maksa paljoa ja tiedät oikeasti lämmityksen kulutuksen. Tälläkin palstalla asiasta puhuttu paljon. Kaikki muut menetelmät ovat arvioita.

Asia käynyt mielessä. Onko tietoa mistä saisi edullisesti mittarin. Halvin tähän asti löytämäni mittari on ollut 200€ hintainen. Mielestäni vähän liian kallis kun ei sillä ole mitään muuta funktiota kuin "kiva tietää kulutus". Löytyisköhan jostain toimiva käytetty?
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 632
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #3 : 31.10.06 - klo:09:45 »
Kysypä sähkölaitoksilta käytöstä poistettuja kilowattituntimittareita.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #4 : 31.10.06 - klo:09:50 »
Kysy energialaitokselta käytettyjä mittareita.

Minulla on ollut alamittari nyt paikallaan n. 5 viikkoa.

Kompuran käyntitunnit 218h
Energiaa on mennyt 515 kWh

Eli ottoteho per käyntitunti ollut keskimäärin 2,36 kW.

Koneen antoteho on 7,5kW eli todellakin suuntaa antava käyttökerroin on 3,2

Ei paha mielestäni, koska on valmistettu lähes ainoastaan kuumaa käyttövettä. Tosin vuosittainen käyttökerroin lienee juuri jotain 3 -3,5

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #5 : 31.10.06 - klo:09:55 »
Lainaus
Kysy energialaitokselta käytettyjä mittareita.

Minulla on ollut alamittari nyt paikallaan n. 5 viikkoa.

Kompuran käyntitunnit 218h
Energiaa on mennyt 515 kWh

Eli ottoteho per käyntitunti ollut keskimäärin 2,36 kW.

Koneen antoteho on 7,5kW eli todellakin suuntaa antava käyttökerroin on 3,2

Ei paha mielestäni, koska on valmistettu lähes ainoastaan kuumaa käyttövettä. Tosin vuosittainen käyttökerroin lienee juuri jotain 3 -3,5

Onko sähkövastus ollut päällä vai onko käyttö estetty valikosta?
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #6 : 31.10.06 - klo:09:56 »
Lainaus
Kysypä sähkölaitoksilta käytöstä poistettuja kilowattituntimittareita.

Soitin fortumin tekniseen asiakaspalveluun. Heillä ei "muka" ollut mittareita. Neuvoivat kääntymään sähköliikkeen puoleen.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #7 : 31.10.06 - klo:09:58 »
Lainaus

Onko sähkövastus ollut päällä vai onko käyttö estetty valikosta?

Käyttö on estetty valikosta. Kokeilen kuinka pitkälle pääsee ilman vastusta.

edit: Taloni on suunnilleen saman kokoinen kuin sinun.

Edit 2: Lompsi paikalliseen sähkölaitokseen. Siellä on varmasti vanhoja mittareita!
« Viimeksi muokattu: 31.10.06 - klo:10:01 kirjoittanut Tero »

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #8 : 31.10.06 - klo:10:07 »
Lainaus

Käyttö on estetty valikosta. Kokeilen kuinka pitkälle pääsee ilman vastusta.

edit: Taloni on suunnilleen saman kokoinen kuin sinun.

Edit 2: Lompsi paikalliseen sähkölaitokseen. Siellä on varmasti vanhoja mittareita!

Sain juuri kaverilta tietoon missä on paikallisen sähköyhtiön mittarikorjaamo. Sinne siis 8)
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #9 : 31.10.06 - klo:11:56 »
Sähkötarvikkeita voi ostaa yksityishenkilökin Perniössä toimivassa sähkötukusta. Hinnaston saa ladattua heidän sivuiltansa.

Osoite on:
www.finnparttia.fi

Poissa Tutkija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • IVT-C5 /300m pintamaa, asennettu vuonna 2000
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #10 : 31.10.06 - klo:12:02 »
Lainaus
Kysy energialaitokselta käytettyjä mittareita.

Minulla on ollut alamittari nyt paikallaan n. 5 viikkoa.

Kompuran käyntitunnit 218h
Energiaa on mennyt 515 kWh

Eli ottoteho per käyntitunti ollut keskimäärin 2,36 kW.

Koneen antoteho on 7,5kW eli todellakin suuntaa antava käyttökerroin on 3,2

Ei paha mielestäni, koska on valmistettu lähes ainoastaan kuumaa käyttövettä. Tosin vuosittainen käyttökerroin lienee juuri jotain 3 -3,5

Otetaanpa alusta, mittaatko siis pelkän kompuran ottamaa sähköä vai kuten useimmat kaikkea.

Itse ainakin mittaan kaikkea lämpöpumpun kuluttamaa sähköä; kompura, kiertovesipumppu, maapiirin kiertovesipumppu, vaihtoventtiilin viemä sähkö + itselläni sähkövastuksen, olikohan vielä muuta..

(Sähkövastuksen saa halutessa pois laskuista katsomalla sen käyttötunnit, minulla aina vie 6kw/h jos päällä.)

Näin saadaan mielestäni oikea lämmityksen kulutus ja myös lämpökerroin, jos käyttää vastusta niin käyttää ja se maksaa.  Pelkän kompuran lämpökerroinhan on toki isompi.

Vattenfall-ainakin myy vanhoja mittareita muutamalla kympillä.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Keskimääräinen ottoteho
« Vastaus #11 : 31.10.06 - klo:12:14 »
Kaikkea mitataan, mitä on kytkettynä lämpöpumpun syöttöön eli kompura, venttiilit, säätöautomatiikka, kv pumput + lisäksi vielä alijäähdyttimen pumppu ja modeemi ;D