Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: ∆ käyttövesi, kuinka saan sen arvojen 8-10 väliin? Liite mukana  (Luettu 3245 kertaa)

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Olen tässä pahimpien pakkasten aikana koettanut saada ∆ käyttövesi arvoa, arvojen 8-10 väliin. Jää niukasti sen alle. Käytössä asteminuutit -120, käyttövesi (säästö), KV-pumppu 15%, LV-pumppu 77%.

Kaikki neuvot otetaan kiitollisena vastaa.


Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Tässä vielä lyhyeltä n.17h ajalta data.

T. Hans

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 329
Minkälainen laitteisto sinulla on ?

Aihetta käsitelty mm: .  http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5089.msg59367#msg59367


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
F1245-R 10KW + 100l puskurivaraaja, aktiivikaivo syvyys n. 188m. OKT-157 m^2 + autotalli/varasto 78m^2