Saisinko foorumilaisilta kommentteja miltä login arvot näyttävät?
Käyttöveden delta vähän alakantissa suosituksiin nähden... Tartteis kiertovesipumpun nopeutta pikkasen rukata.
_________________________________________________________________________________
TILASTOTIETOA KOKO MITTAUSJAKSOLTA
Mittausväli 0:01:00
Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla
vrk /vrk %
Lämmitysprosessin käyntiaika (7) 0,581 13:57:00 58,1 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15) 0,081 1:56:00 8,1 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä 0,662 15:53:00 66,2 %
Kompressorin lepoaika 0,338 8:07:00 33,8 %
Legionellan lisälämmitysaika 0,000 0:00:00 0,0 %
Mittausjakso 1,000 100,0 %
Kompressorin käynnistyksiä 10 10,0
Kompressorin käyntiaika keskimäärin 1:35:18 Niben suositus yli 20 minuuttia
Kompressorin lepoaika keskimäärin 0:48:42
Lämpötilatietoa ka. min. max.
huonelämpö 22,5 22,0 23,8
ulkolämpö -11,2 -14,7 -7,3
lämmitysveden pyyntö 30,2 26,2 32,5
käyttöveden lämpö 51,1 47,8 53,5
∆ lämmitysvesi 6,6 6,2 23,4 Niben suositus 5…10
∆ käyttövesi 5,0 -8,6 6,1 Niben suositus 8…10
∆ lämmönkeruupiiri -3,7 -4,2 -0,5 Niben suositus -5…-2