Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe Fighter 1217  (Luettu 584 kertaa)

Poissa MrMallorca

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Nibe Fighter 1217
« : 03.04.24 - klo:22:36 »
Meillä Nibe 1217 pelasi moitteetta 15 vuotta. Sinä aikana vaihdettu vain KeruuM puolen lämpötila anturi.
LP hälyt alkoivat satunnaisesti. Mutasihti putsattiin ja keruupumppu tarkistettiin, mutta se toimi moitteettomasti. Ongelma viittasi kylmäaine kiertoon.

Vahva suositus https://www.lampopumpputekniikka.fi/
jos on Oulun alueella Niben kans ongelmaa.
He paikallisti ongelman saman tien, kylmäainepuolen
paisuntaventtiili ei toiminut oikein.