Hah, erehdyit kysymään, manuaali sanoo
Kompressorin säätö laitoksissa, joissa on lisä- tai yhdistelmävaraajaAsetukset koskevat kompressoria 1 ja – mikäli käytössä – kompressoria 2.
Jos samaan säätimeen lämpöpumpun kanssa on liitetty lisä- tai yhdistelmävaraaja,
säädin käyttää kompressorin ohjaukseen antureita B4 ((ylempi)) ja B41 ((alempi)). Kytkentäerolla (2840) ei
ole vaikutusta.
Jos B41 puuttuu, käytetään lämpöpumpun paluuvesianturia B71.
Ohjausrivin 2841 asetus määrää sen, noudatetaanko kompressorin minimiajoaikaa
(2842).
Kun molempien anturien (B4 + B41) mittaama lämpötila laskee 1 K menoveden lämpötilan asetusarvon alapuolelle, lämpöpumppuun lähetetään lämmönpyyntö. Se pysyy
voimassa, kunnes molempien anturien mittaama lämpötila saavuttaa menoveden
asetusarvon.
(Tähän kuuluu liitteen kuva)
Päälle- ja poiskytkentäpisteeseen vaikuttaa monta eri toimintoa (maksimi poiskytkentälämpötila, lämpövajeen kompensointi, kompressorin minimikäyntiaika, kompressorin
minimi off-aika, pumpun esikäyntiaika, pumpun jälkikäyntiaika).
Lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä heti, kun lisä- tai yhdistelmävaraaja on saavuttanut asetusarvon. Minimi-off-aikaa noudatetaan kuitenkin aina, myös silloin kun ylemmän varaaja-anturin mittaama lämpötila laskee päällekytkentäpisteen alapuolelle.
Tarvittavat anturit:
Säätöjärjestelmässä, jossa käytetään lisä- tai yhdistelmävaraajaa, täytyy olla ylempi
varaaja-anturi (B4), alempi varaaja-anturi (B41) sekä vastaava lähdeanturi.
Jos alempi varaaja-anturi B41 puuttuu, säädin käyttää lämpöpumpun poiskytkentään
paluuvesianturia B71.
----------
Hystereesistä:
Kuten edellä kirjoittelin, en oikein osaa lisätä tuohon muuta:
koko 1500 l. pytty lämmitetään 2 astetta lämpimämmäksi kuin käyrän pyynti. Käytännössä lähtevä vesi on välillä 5-6 astetta yli pyynnin, mutta sitä kompensoidaan käyrän pudotuksella.Ilmeisesti kun mennään asteen verran käyrän alle varaajassa niin pumppu käynnistyy. Varaajassa lämpötila tuntuu olevan todella tasan juuri ennen lämmityksen käynnistymistä, anturit näyttävät jopa joskus samaa lukemaa.
Asennus on niin tuore että normaalikäytössä ei ehkä ihan olla vielä, nytkin kellarikerros hehkuu liian kuumana kun vanhat linjasäätöventtiilit on turhan paljon auki .