Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus Vantaa 145m2  (Luettu 3125 kertaa)

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus Vantaa 145m2
« : 27.06.17 - klo:19:34 »
Mitoitusapua kaipaan. Olen jo 'Bergheat46' pohjaa testaillut.
Riittäiskö NIBE F1255-6 kWh ja 140m kaivoa? Kiitos ja kumarrus.
Kallio alkaa maaperätutkimuksen mukaan 3,2-6,7m. Sitä ennen savea 2-5 m. Alinmaisena, ennen kalliota tiivis moreenikerros.

Edit: haaa, laskuristahan löytyi useampi lehti..
Edit2: käytö-lämitysähkön suhdetta korjattu 45/55% (oli 45/65)


Sijainti: Vantaa
Rakennusvuosi: 2008, 1-kerroksinen tiilivuorattu normitalo.
Huoneistoala: 145 m2 + 12 m2 varasto
Kerrosala: 177 m2
Rakennustilavuus: 516 m3
Ilmatilavuus: 408 m3 (huoneistoala * huonekorkeus)
Huonekorkeus: 2600 mm
Yläpohja: 400 mm puhalluseriste U=0,12 W/m2 K
Seinät: 200 mm levyeriste KL-35, U=0,17 W/m2 K
Seinien ulkomitta: 62m
Alapohja: rossipohja, u= 0,20 W/m2K (15cm styrox)
Ikkunat: 4-lasiet termoikkunat 20,8 m2  U=0,85 W/m2 K
Ikkunapita-ala: ulkoseinästä: 14% / 20,8 m2
IV + käyttövesi: PILP (muuttuu ristivastavirtakennoiseen)
Lämmönjako: lattilämmitys
- virtaama 1093 l/h
- kokonaislämpöhäviö 8 kW

Kulutusjakauma on ollut suunilleen seuraavaa
(omat mittarit ILP/PILP)
Kokonaiskulutus 12 100–13 500 kWh/a
Käyttösähkö 45%
Lämmitys + IV + lämmin vesi 55%
- ILP 45%
- PILP 55%
Polttopuuta: 2 m3/a sekapuuta
Vedenkulutus: 65m3/a
Asukkaita 3-4

Kokonaiskulutus neljältä viimeiseltä vuodelta
Koodia: [Valitse]
2013 Kulutus / S17
Tammi 1696,26 kWh / 711
Helmi 1368,33 kWh / 554
Maalis 1533,02 kWh / 733
Huhti 1097,76 kWh / 429
Touko 628,16 kWh / 57
Kesä 577,97 kWh / 0
Heinä 324,75 kWh / 0
Elo 585,59 kWh / 0
Syys 773,75 kWh / 103
Loka 1052,03 kWh / 317
Marras 1139,97 kWh / 406
Joulu 1329,38 kWh / 488
12106,97 kWh / 3798

2014 Kulutus / S17
Tammi 1667,02 kWh / 756
Helmi 1463,48 kWh / 487
Maalis 1404,78 kWh / 479
Huhti 1104,3 kWh / 304
Touko 873,12 kWh / 182
Kesä 513,35 kWh / 27
Heinä 520,06 kWh / 0
Elo 661,36 kWh / 5
Syys 741,14 kWh / 82
Loka 1247,79 kWh / 343
Marras 1399,3 kWh / 445
Joulu 1704,62 kWh / 568
13300,32 kWh / 3678


2015 Kulutus / S17
Tammi 1472,73 kWh / 589
Helmi 1239,21 kWh / 478
Maalis 1259,57 kWh / 471
Huhti 1070,73 kWh / 350
Touko 871,28 kWh / 143
Kesä 656,86 kWh / 0
Heinä 349,48 kWh / 0
Elo 628,13 kWh / 0
Syys 725,12 kWh / 44
Loka 1161,84 kWh / 355
Marras 1128,21 kWh / 372
Joulu 1448,33 kWh / 461
12011,49 kWh / 3263

2016 Kulutus / S17
Tammi 2284 kWh / 847
Helmi 1412,23 kWh / 510
Maalis 1482,32 kWh / 526
Huhti 1090,63 kWh / 365
Touko 657,73 kWh / 7
Kesä 640,79 kWh / 16
Heinä 588,79 kWh / 0
Elo 660,53 kWh / 0
Syys 812,13 kWh / 65
Loka 1052,46 kWh / 384
Marras 1365,79 kWh / 541
Joulu 1448,77 kWh / 556
13496,17 kWh / 3817
« Viimeksi muokattu: 09.07.17 - klo:10:49 kirjoittanut Putkenpätkä »
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 727
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus Vantaa 145m2
« Vastaus #1 : 27.06.17 - klo:20:33 »
Koetin tehdä laskelman ja sain syvemmän porakaivon, kuin sinä.
Onko meillä erilaiset lämmönjohtoluvut kallion kiviainekselle, vai mistä johtunee ero.

Mun laskelma näyttäisi tältä:
 Talo  ”Putkenpätkä”      VANTAA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Kellari Lattialämmitys   19 737 kWh   5,55 kW
YHTEENSÄ   19 737 kWh   5,6 kW
- Josta johtumisvuodot   16 222 kWh   4,24 kW
- Josta ilmanvaihdot   2 431 kWh   0,91 kW
- Josta vuotoilmat   1 084 kWh   0,41 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
         
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   157 m2   408 m3
- Kiinteistö   5,2 COP   18 645 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,4 COP   23 445 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   4,8 kW   18 140 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 305 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 305 kWh
Tarvitaan 176 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,24 bar (24 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,14 bar (14 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,09 bar (9 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,0 m      423 m
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!         

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus Vantaa 145m2
« Vastaus #2 : 27.06.17 - klo:20:51 »
Koetin tehdä laskelman ja sain syvemmän porakaivon, kuin sinä.
Onko meillä erilaiset lämmönjohtoluvut kallion kiviainekselle, vai mistä johtunee ero.

Mun laskelma näyttäisi tältä:
 Talo  ”Putkenpätkä”      VANTAA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Kellari Lattialämmitys   19 737 kWh   5,55 kW
YHTEENSÄ   19 737 kWh   5,6 kW
- Josta johtumisvuodot   16 222 kWh   4,24 kW
- Josta ilmanvaihdot   2 431 kWh   0,91 kW
- Josta vuotoilmat   1 084 kWh   0,41 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
         
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   157 m2   408 m3
- Kiinteistö   5,2 COP   18 645 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,4 COP   23 445 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   4,8 kW   18 140 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 305 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 305 kWh
Tarvitaan 176 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,24 bar (24 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,14 bar (14 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,09 bar (9 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,0 m      423 m
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!   

Jaa, täytyy huomenna tutustua vielä laskuriin.

... mutta sain energiantarpeeksi
Pumpuilla (ILP + PILP) kulutettu 13 500 kW * 0,55 = 7 425 kWh
7425*2,5 (COP 2,5) = 18560 kWh + 1 500 kWh * 0,8 (puut, takan hyötysuhde 0,8)
Yht 19 760 kWh sis lämmin käyttövesi

Mutta pyydellään tarjous 176 m mukaan.
Kuinka leveä on muuten itse porakalusto... hieman on ahtaa paikat.
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 727
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus Vantaa 145m2
« Vastaus #3 : 27.06.17 - klo:21:04 »
Lähetän sinulle koko laskelman tavalliseen sähköpostiisi.
Katso, olenko laittanut siihen jotain väärin?
Olethan muistanut valita myöskin etusivulle soluun G35 [LATTIA]..?

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus Vantaa 145m2
« Vastaus #4 : 28.06.17 - klo:22:08 »
Lähetän sinulle koko laskelman tavalliseen sähköpostiisi.
Katso, olenko laittanut siihen jotain väärin?
Olethan muistanut valita myöskin etusivulle soluun G35 [LATTIA]..?

En löytänyt mitään virhettä. Sinä laskit oletettavasti rakenteilla & niiden u-arvoilla, minä toteutuneella kulutuksella (13 500 kWh). Mutta mennään tolla 176 m kaivoolettamalla. Ja pumpuksi kaavailin Nibe 1255-6.

Tarkoitus olisi tehdä mahdollisimman paljon itse kun putkari olen mutta kaivon poraamisen jälkeiset työ hieman hakusessa.
Eli kun kaivo porattu niin eristetyt putket kaivosta 40cm syydessä alapohjaan ja siitä kodinhoitohuoneeseen. Laittiavaluun laitoin 110 viemäriputket... onko lattian läpi tuonille joitakin vaatimuksia... putki tuskin taipuu miten tahansa?

Miten nämä liitokset tehdään kummassakin päässä?
Onko lämpökaivon pukenhalkaisija mitä noin yleensä? Viedään samalla paksuudella ja muutetaan 28 ennen maalämpöpumppu tms vai?

Mitä kaikkia osia tarvitaan ennen kun liitetään maalämpöön
- sulkuventiilit
- täyttöventiili
- paisuntasäilö
- varoventiili
- Ilmausventiilii tms?
- muuta?

tästä teenpäin onkin selvää
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m