Tämä säätely on vielä hakusessa.
Talo on vielä työn alla, lämmintä talousvettä ei käytetä. Sisälämpötilana halutaan n. 17C.

Ulkona 0C, pata käy n. 11 kertaa/vrk, mikä tuntuu paljolta. Koitin pistää alasäiliön lämmöt 32-45C, mutta webbisivu korjaa asetukset niin, että maks-min erotus on enintään 10C.
Ajatus oli saada käynti pidemmäksi ja sykli pidemmäksi.

Teenkö jotain hassusti ?
Mikä olisi optimi asetus ylä- ja alasäiliölle ?

Poissa Reksa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vsi 8 säätöjä
« Vastaus #1 : 23.11.15 - klo:18:26 »
Mulla vsi8 käy näillä -4C keleillä 8 kertaa päivässä.

Pumppu käynnistyy alavaraajan ollessa +27 ja lopettaa kun ylävaraaja on +48. Tuolloin alavaraaja on +44.
Opation modaus tehty softalla eli nostaa +3C säätökäyrää aina kun pumppu käy. Muuten pumppu kävisi varmaan sen 25 kertaa/pv kuten ässäcontrol.fi demo-tunnusten pumppu Koskenkorvalla.

Ylävaraaja         Alaraja   Yläraja
Asetetut arvot   41 ℃           48 ℃
 
Alavaraaja         Alaraja   Yläraja
Asetetut arvot   27 ℃            37 ℃

Ajastimella laittanut ylävaraajan +5C niille ajoille joille oletuksena suihkua tarvitaan.

Vsi8:ssahan on käytössä Carel PcoWeb.
Alla olevasta osoitteesta löytyy manuaali, web osoitteet, salasanat ja muuta kivaa nörteille.