Hei,
meillä on kiinteistössä 2 x F1345 pumppja.
Olen viimeisimmän softan 7157R4 jälkeen ihmetellyt, kun kone käyttää _AINA_ joka kerta sähkövastuksia apunaan tehdessään kuumaa käyttövettä.
Tästä aiheutuu talolle muutamien tuhansien täysin ylimääräinen sähkölasku.
Konehan siis ennen tuota uutta softaa pystyi lämmittämään LKV;n pelkällä kompressorilla, ja pystyisi tietenkin nytkin, mutta kun softa ei sitä salli.
Menuissa on kaikki asiaan vaikuttavat kohdat käyty Niben kanssa läpi, niissä _EI_OLE_ mitään säätämistä!
Koska haluamme, että ns. Legionella ajo tapahtuu, on vastukset valittava. Kun vastukset on valittu, niitä käytetään AINA myös kuuman veden tekoon.
Tämä vain tiedoksi kaikille, mahtaako toiminta olla myöskin kaikissa muissa NIBE pumpuissa sama uudella softalla.
En halua lukea tähän "käteviä kommentteja", miten sen saa pois, koska sitä ei saa pois!
Ohessa Niben e-maili, jossa vahvistetaan asian olevan näin, tässä F1345, ainakin.
==========================================
Huomenta,
valitettavasti tilanne on se, että NIBE ohjauksessa voidaan ainoastaan valita onko käyttövesivaraajassa oleva vastus käytössä vai ei. Ei siis ole mahdollista valita että vastus olisi käytössä ainoastaan ajoittaiseen korotukseen.
Vastuksia käytetään, jotta voidaan varmistaa että vesi on varmasti riittävän kuumaa.
Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsingar / Best regards
Jussi Kummu
Tuotepäällikkö / Product Manager
jussi.kummu(a)nibe.fi
Puhelin +358 (0)9 274 6970
Faksi +358 (0)9 274 697 40
NIBE Energy Systems Oy
PL 257
01511 Vantaa
www.nibe.fi=============================
Eli se siitä muotivillityksestä; pörssisähkön kanssa näperrellään centtejä, ja kuumaa vettä lämmitellään tuhansilla vuodessa. kiroIN kätevää toimintaa Nibeltä. Ei paljoa kannata viherpiiperryksestä Niben kohdalla puhua tämän episodin jälkeen!
Raimo Saarela
Salo