Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 35 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Noob” 2 NIVALA (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Vanhempi kellarik. 1955: Patterilämmitys, 15°C, 183 m2, 549 m3 22,8 W/m2 4,18 kW 10 943 kWh
- Vanhempi keskik. 1955: Patterilämmitys, 21°C, 183 m2, 549 m3 60,5 W/m2 11,08 kW 29 134 kWh
- Vanhempi ylink. 1955: Patterilämmitys, 21°C, 183 m2, 549 m3 77,2 W/m2 14,13 kW 34 860 kWh
- Uudempi kellarik. 1975: Patterilämmitys, 15°C, 95 m2, 285 m3 18 W/m2 1,71 kW 4 644 kWh
- 1975 32: Patterilämmitys, 21°C, 95 m2, 190 m3 65 W/m2 6,17 kW 16 345 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 50 W/m2 37,27 kW 95 926 kWh
• Kiinteistö, 739 m2, 2217 m3 4,3 COP 36,41 kW 95 926 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,177 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 37,6 kW 100 726 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -6 112 kWh 2,28 kW 94 614 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 94 537 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 35,00 kW 94 461 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 77 kWh
Yhteensä 739 m2 128 kWh/m2 4,2 SCOP 35,0 kW 94 537 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 37,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 35,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 26,9 kW 71 988 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 22 550 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 77 kWh) 22 626 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 928 kWh
•
Tarvitaan 4 kpl 236 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 236 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 236 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 472 m - Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 12 m. (Painehäviö 1,9 kPa) 2 kpl PE90x8.2 24 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,99 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,99 / 4 = 0,5 l/s = 30 l/min = 1791 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 2105 litraa 65 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 2626 litraa 36 kPa = 0,36 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1902 m = 7 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 2815 litraa 21 kPa = 0,21 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Tässä laskelmassa on oletettu, että ikkunat ja ulko-ovet vaihdetaan ja yläpohjien päälle lisätään puhallusvillaa.
Laskelmassa on paljon arvauspohjaisia lähtötietoja ja siksi laskelma ei ole kovinkaan luotettava.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.