Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« : 23.04.12 - klo:12:26 »
Hei Nibe käyttäjät,uutena nibe pumpun käyttäjänä en ole onnistunut mistään valikoista/ohjekirjasta löytää tietoa että kuinka paljon pumppu käyttää sähkövastusta ja milloin,eli olisiko jollakin parempaa tietoa asiasta??mistä valikosta löytyy vai löytyykö mistään?  :)

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 518
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #1 : 23.04.12 - klo:12:47 »
Tervetuloa! Avainsana on aikakerroin, joka löytyy sieltä perusvalikoista. Kurkkaa tämä posti: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1445.msg13372#msg13372
« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:08:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Mrx37

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #2 : 26.04.12 - klo:14:52 »
kiitoksia...sieltähän tieto löytyi..aikas monimutkainen on laskukaavio... :o

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #3 : 19.01.16 - klo:07:28 »
Kattelin tuossa myös oman F1245-10 kW vastusten käyttöä näin kovilla pakkasilla. Oma pumppukokoni on vähän liian pieni nyt tallilaajennuksen jälkeen ja vähän on joutunut sähkövastus antamaan lisäpotkua pumpulle. Olen kauhulla ajatellut, että mitähän mahtaa maksaa sähkövastusten käyttö. Tämän vuoden puolella on sähkövastuskäyttöä ollut noin 40 tuntia. Ja kun olen katsellut kompressoritietoista, niin yleensä vastus on ollut 1 tai 2 kW voimalla apuna. Mutta jos lasketaan vastuksen käyttö esim 2 kW mukaan, niin:

40 x 2 kW = 80 kW
80 x 0,14 = 11,2 €

Jos kerran tuo laskukaava pitää paikkansa, niin eihän esim tuollainen lisäsähkön kayttö per kylmä kuukausi ole mitään. Vai mitä mieltä olette?

ps. itse kun olen miettinyt pumpun vaihtoa suurempaan, ettei sähkövastukset menisi päälle, niin ei se pumpun vaihtaminen (ainakaan tämän laskelman mukaan) maksa koskaan itseään takaisin vaikka pumpun saisi melkein puoleen hintaan ohjevähittäishinnasta.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 276
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #4 : 19.01.16 - klo:08:12 »
Kattelin tuossa myös oman F1245-10 kW vastusten käyttöä näin kovilla pakkasilla. Oma pumppukokoni on vähän liian pieni nyt tallilaajennuksen jälkeen ja vähän on joutunut sähkövastus antamaan lisäpotkua pumpulle. Olen kauhulla ajatellut, että mitähän mahtaa maksaa sähkövastusten käyttö. Tämän vuoden puolella on sähkövastuskäyttöä ollut noin 40 tuntia. Ja kun olen katsellut kompressoritietoista, niin yleensä vastus on ollut 1 tai 2 kW voimalla apuna. Mutta jos lasketaan vastuksen käyttö esim 2 kW mukaan, niin:

40 x 2 kW = 80 kW
80 x 0,14 = 11,2 €

Jos kerran tuo laskukaava pitää paikkansa, niin eihän esim tuollainen lisäsähkön kayttö per kylmä kuukausi ole mitään. Vai mitä mieltä olette?

ps. itse kun olen miettinyt pumpun vaihtoa suurempaan, ettei sähkövastukset menisi päälle, niin ei se pumpun vaihtaminen (ainakaan tämän laskelman mukaan) maksa koskaan itseään takaisin vaikka pumpun saisi melkein puoleen hintaan ohjevähittäishinnasta.

Samaa mieltä ja kokonaisuus kannattaa ottaa aina ottaa huomioon.

Meillä nyt pakkaskaudella mennee 200kWh vastussähköä, koneen käyttämän reilun 1000kWh lisäksi.
En pidä kohtuullista vastuskäyttöä turmiollisena.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #5 : 19.01.16 - klo:08:32 »
Samaa mieltä ja kokonaisuus kannattaa ottaa aina ottaa huomioon.

Meillä nyt pakkaskaudella mennee 200kWh vastussähköä, koneen käyttämän reilun 1000kWh lisäksi.
En pidä kohtuullista vastuskäyttöä turmiollisena.

Ihan vaan mielenkiinnosta ko vastuskäytön seurantaan liittyen. Onko vastuskäyttöä mahdollista seurata tuon tarkemmin mitenkään? Ajattelin vaan että meneekö tuo kilowattimäärä arvailujen mukaan (eli sen mukaan arvailla kun on käynyt pumpulta katsomassa kovilla pakkasilla että mitä lukemaa lisäkäyttö näyttää)? Toki kyllähän tuollakin tavalla pääsee arvailun kanssa oikealle hehtaarille...
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #6 : 19.01.16 - klo:08:41 »
40h x 2 kW = 80 kWh
80 x 0,14 = 11,2 €

Jos kerran tuo laskukaava pitää paikkansa, niin eihän esim tuollainen lisäsähkön kayttö per kylmä kuukausi ole mitään. Vai mitä mieltä olette?

ps. itse kun olen miettinyt pumpun vaihtoa suurempaan, ettei sähkövastukset menisi päälle, niin ei se pumpun vaihtaminen (ainakaan tämän laskelman mukaan) maksa koskaan itseään takaisin vaikka pumpun saisi melkein puoleen hintaan ohjevähittäishinnasta.

Ei kannata ei. Maalämmön asentamisen jälkeen juuri mikään saneeraus ei kannata. Itsekin meinaan vaihtaa muutamia pattereita isompaan ja siirtää yhden pois kellariin mutta useita vuosia, jopa 10-20 vuotta menee ennenkuin edes pattereit on takaisin maksettu. 90-95% kokonaiskulutuksesta tulee aikana kun sähkövastuksia ei todellakaan tarvita.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #7 : 19.01.16 - klo:08:43 »
Samaa mieltä ja kokonaisuus kannattaa ottaa aina ottaa huomioon.

Meillä nyt pakkaskaudella mennee 200kWh vastussähköä, koneen käyttämän reilun 1000kWh lisäksi.
En pidä kohtuullista vastuskäyttöä turmiollisena.

Tuo on vähän, lähellä täysitehoista jos 2kW menee korkeintaan 4 vrk ajan.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 276
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #8 : 19.01.16 - klo:08:45 »
Ihan vaan mielenkiinnosta ko vastuskäytön seurantaan liittyen. Onko vastuskäyttöä mahdollista seurata tuon tarkemmin mitenkään? Ajattelin vaan että meneekö tuo kilowattimäärä arvailujen mukaan (eli sen mukaan arvailla kun on käynyt pumpulta katsomassa kovilla pakkasilla että mitä lukemaa lisäkäyttö näyttää)? Toki kyllähän tuollakin tavalla pääsee arvailun kanssa oikealle hehtaarille...

Lokissa on vastusteho ja lokintutkija osaa sen näyttää, kunhan laittaa ruxin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 276
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #9 : 19.01.16 - klo:09:01 »
Tuo on vähän, lähellä täysitehoista jos 2kW menee korkeintaan 4 vrk ajan.

Joo, melko lähellä täystehoa on.

Mainitut luvut eivät olleet mitään exakteja, olivat siis noin arvoja, tarkoitus oli vain saada suuruusluokkakuva.

Liitteenä lokitutkijan kuvaaja tammikuun mm lisätehokäytöstä.
Huom. Ulkolämpötilamittaus on huonossa paikassa, alimmillaan käytiin n. -27C:ssä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #10 : 19.01.16 - klo:09:24 »
Tässä mun kokonaissähköenergian käppyrä siltä ajalta kun alkoi puskea yli -20C pakkasia päällä Tampereella. Kulutuksessa mukana kaikki sähkö, myös kaksi pientä sähköpatteria jotka alkoivat toki viedä enemmän mutta suuri nousu kulutukseen tulee sähkövastuksista. Taisin vielä kiristää lämmönpyyntiä samalla joten vastukset jauhoi ja jauhoi. Noin -21C taitaa mulla mennä siten, että kompura riittää.

Pyöreästi 200kWh sain kulumaan tuossa muutamana päivänä lisäsähköön. :-[
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #11 : 19.01.16 - klo:09:34 »
Joo, melko lähellä täystehoa on.

Mainitut luvut eivät olleet mitään exakteja, olivat siis noin arvoja, tarkoitus oli vain saada suuruusluokkakuva.

Liitteenä lokitutkijan kuvaaja tammikuun mm lisätehokäytöstä.
Huom. Ulkolämpötilamittaus on huonossa paikassa, alimmillaan käytiin n. -27C:ssä.

Pari kysymystä:

1. Eli "Alspella" on mennyt neljän kylmän vuorokauden aikana 2 kW lisäsähköä 96 h (4 x 24 h)? 96 h
    96 x 0,14 = 13,44 €

2. Kuinka tuota liitettäsi luetaan lisäsähkön osalta? Onko korkein piikki lisäsähköllä ollut 7 kW? Ja onko yksi ohut piikki noin yksi tunti?

3. En varman osaa "lukea" tuota käppyrää oikein, mutta 7-11.1.2016 välille jos jakaisi tuon lisäsähkön käytön tasaiseksi horisootalikseksi vaakaviivaksi, niin kait tuossakin tulee keskiarvoksi suurinpiirtein vain 1-2 kW:ttia? Vai olenko ihan metsässä?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #12 : 19.01.16 - klo:09:57 »
Mulla siis tuo perustaso noin 60kWh/vrk, kylminä viitenä vuorokautena meni keskimäärin 110kWh eli 5x50kWh enemmän kuin normiaikana jolloin lisäsähköä ei mene.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #13 : 19.01.16 - klo:09:59 »
Tässä vielä logintutkijan mielipide 7,5 vrk osalta jossa oli kylmät kelit.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5126.msg85533#msg85533
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 276
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #14 : 19.01.16 - klo:10:49 »
Pari kysymystä:

1. Eli "Alspella" on mennyt neljän kylmän vuorokauden aikana 2 kW lisäsähköä 96 h (4 x 24 h)? 96 h
    96 x 0,14 = 13,44 €

2. Kuinka tuota liitettäsi luetaan lisäsähkön osalta? Onko korkein piikki lisäsähköllä ollut 7 kW? Ja onko yksi ohut piikki noin yksi tunti?

3. En varman osaa "lukea" tuota käppyrää oikein, mutta 7-11.1.2016 välille jos jakaisi tuon lisäsähkön käytön tasaiseksi horisootalikseksi vaakaviivaksi, niin kait tuossakin tulee keskiarvoksi suurinpiirtein vain 1-2 kW:ttia? Vai olenko ihan metsässä?

1. Jos 96h menee 2kW sähköä, se tekee 95h*2kW= 192kWh -> 192*0,14=n.27€

2. Epäilen että tuossa kohdassa tehtiin legionellan tappoa.
Piikki ei ole tunti, voi olla vaikka 1 minuutti.

3. Et ole metsässä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #15 : 19.01.16 - klo:11:23 »
1. Jos 96h menee 2kW sähköä, se tekee 95h*2kW= 192kWh -> 192*0,14=n.27€

2. Epäilen että tuossa kohdassa tehtiin legionellan tappoa.
Piikki ei ole tunti, voi olla vaikka 1 minuutti.

3. Et ole metsässä.

Sorry 1-kohdan pieni laskuvirhe. Laskin vahingossa 1 kW-lisäteholla.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #16 : 19.01.16 - klo:12:03 »
Tässä yksi kuva ja liite miten ulkolämpötilan pysyvyys ja lämmitystehotarve käyttäytyy vuoden mittaan.

Alle -20C kelejä on vain hitunen, ehkä noin 100 tuntia vuodessa tuossa käppyrässä. Se tekee omalla kohdallani 100h * 2kW = 200kWh eli 22€. Tässä laskelmassa se virhe, että tarvittava lisäteho olisi kokoajan 2kW -20C --> -30C välillä. -30C kelejä on niin vähän, että oikeammin lisätehoa vaaditaan mielummin vain 1kW kun kelit alittaa -20C minun talossa ja lämpöpumpulla.
Arvioin, että kun lämpötila ylittää +12C niin lämmitysteho ei tarvita enää vaan ihmiset, laitteet ja aurinko lämmittää tarpeeksi. Päälle tietysti hiukan käyttövettä, mutta sen kulutus meillä on noin 5% käynnistä silloin kun lämmitystä menee reilusti.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=5201.0;attach=9029;image
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 276
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #17 : 19.01.16 - klo:13:50 »

2. Epäilen että tuossa kohdassa tehtiin legionellan tappoa.
Piikki ei ole tunti, voi olla vaikka 1 minuutti.


KORJAUS :
7kW oli kuitenkin lämmitystä.
Saunomista ja suihkuttelua illalla kovan lämmöntarpeen kanssa samaan aikaan.
Ja puolilta öiltä vasta oli legionellojen vuoro.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #18 : 20.01.16 - klo:09:19 »
alspen pohdintaa kun yöllä oli heittänyt vastuksia päälle.

Eilen oli noin -17-18C illalla ja talossa taas sama tasainen lämpötila +19,5-20C kuin aina. Koneessa oli pyyntikäyrä 8/-1 eli noin 49-50C vesi taisi mennä verkkoon. Asteminuutit oli ehkä jotain -300, sähkölisäys estettynä -19C asti eli sähköä ei lisää kulunut.
Otin logia koneesta ja piirtelin siitä omaa pohdintaa joka ohessa koska logista ei tietenkään kaikki selvinne. Taisin todeta, että vähän liikaa vajaatehoinen kone on. Eli pitkähkö logijakso kertoi, että -15C keskiulkolämpötilalla koneeni käynti lämmitys+KV oli 90%. Siitä päättelen, että noin -18C ulkolämpötilalla on 100% käyntiä.

Lisäksi mietin sähkövastuksen tuomaa lisäpotkua. Jos oletetaan tehontarpeen sekä vastuksen tuoton olevan lineaarinen ulkolämpötilan mukaan niin saadaan liitteen mukaista päätelmää.

Kävin 23 aikaan pikaisesti pikaisesti suihkussa jolloin kone teki pienen pätkän käyttövettä. Lisäksi kokeilin asettaa käyttövedelle eston päälle 00.00-6.30. Laskin myös käyrän kokeeksi 8/-2:een koska sisämittarissa oli jopa +20,1C hetken  :D

Aamulla kun nousin 7.30 niin sisälämpötila oli tipahtanut 18,7C ja ulkona oli kiristynyt noin -21,5-22C:een, mitä nyt mittaria katsookaan. Asteminuutit koneessa -720 ja 4kW lisäyksellä jauhoi lämmitystä! Seurailin hiukan aikaa asteminuuttien kehitystä ja lämpötiloja, muitahan mulla ei ole kuin BT2 ja BT3. Niiden erotus on jotain 8K nyt kun tehon tarve on suuri. Nostin myös käyrän takaisin 8/0 koska sisällä oli kyykännyt. Menolämpötila jurnutti siinä jotain +50C kun pyynti oli +52C. Paluu lauhduttimelle, en tarkkaan muista mutta ehkä 42C eli joko UKV:ssa tai patteriverkosto tulee melko paljon viilentynyttä.

Ilmeisesti tuossa oli ollut 6.30 alkaen käyttävesijakso kun yöllä oli sen esto, mutta siltikin ihmettelen, että miten 4kW lisäyksellä menovesi ei ala nousta yli pyynnin ja nopeasti? Onhan tuolloin käytössä käytännössä yli 10kW lämmitystehoa jos noin suoraan laskee? Ilmeisesti automatiikka tosiaan pyrkii pitämään haluamaansa 6-8K deltaa lauhduttimella, mutta hitto eihän se saa asteminuutteja plussalle ollenkaan jos ei aio tehdä lämpösempää kuin pyynti on! Välillä vaikuttaa, että sähkölisäys vain suojaa kaivoa eikä tosiasiassa aio tehdä verkostoon kuumempaa vaikka pyydetään. Vai olisko kyse siitä, että kompura alkaisi sitten kyykkäämään jos menovesi lauhduttimelta ylittää jonku +53C tms? Ei sen pitäisi vielä tuossa vaiheessa kokonaan piiputtaa vaikka toki antoteho laskeekin hieman. Mutta kun ei meinaa tehdä yli pyyntiä, ei edes 4kW lisäyksellä.

Enempää en ehtinyt jäädä aamulla katselemaan. Voi toki olla, että tuo on ihan normaalia, käyttövesijakson aikana yli -20C pakkasella verkoston vesi kyykähtää kovin kylmäksi ja asteminuutit tipahtaa silmissä. (15minuutissa ne kyykkää 300 jos pyynti on 20K isompi kuin meno)
Silti ihmettelen miksi asteminuutit ja menovesi ei meinaa kehittyä "silmissä" jos lisäystä on 4kW?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 276
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #19 : 20.01.16 - klo:12:04 »

Silti ihmettelen miksi asteminuutit ja menovesi ei meinaa kehittyä "silmissä" jos lisäystä on 4kW?

Se on hyvä kun vastukset menee päälle, säilyy tuvassa lämpö (monessa mielessä ;) )

Käyttövesijaksot aiheuttaa asteminuuttipudotusta reippaasti täälläkin kovilla pakkasilla, normaalia.

... ihmettelyyn..
Talo kuluttaa koko ajan melkein kaiken, siksi muutokset on T O D E L L A   H I T A I T A.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #20 : 20.01.16 - klo:12:18 »


... ihmettelyyn..
Talo kuluttaa koko ajan melkein kaiken, siksi muutokset on T O D E L L A   H I T A I T A.
Kuluttaa paljon, mutta kun tuossa -18-19C kelillä pumppu piti ilman lisäsähköä asteminuutit paikallaan niin luulisi, että neljällä lisäkilowatilla lähtee asteminuutit ja menovedet nousemaan "silmissä" -22C kelissä. Sehän on lähes tuplannut lämmitystehon vs. pelkkään kompuraan.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 276
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #21 : 20.01.16 - klo:12:38 »
Kuluttaa paljon, mutta kun tuossa -18-19C kelillä pumppu piti ilman lisäsähköä asteminuutit paikallaan niin luulisi, että neljällä lisäkilowatilla lähtee asteminuutit ja menovedet nousemaan "silmissä" -22C kelissä. Sehän on lähes tuplannut lämmitystehon vs. pelkkään kompuraan.

Niin sitä toivoisi, mutta asteminuuttivelan takaisimaksu ottaa aikaa, relax ;)

Koneen teho pienenee mitä lämpeempää vettä sillä tehdään, eli voi olla että tuossa lämpötilassa tarvitaan jo 2kW tasapainotilaan ja vain 2kW lyhentää asteminuuttivelkaa. .... ottaa aikaa
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 Sähkövastuksen osuus
« Vastaus #22 : 20.01.16 - klo:12:48 »
Niin kai. Kummalista on se kun tehdään 48C vettä -17C kelillä niin menee hyvin kompuralla, sitten kun tehdään 51-52C vettä -22C kelillä niin huudattaa 4kW lisätehoa eli kokonaisuutena teoriassa 10k,5W vs. 6,5kW. Jotenkin ei vaikuta loogiselta kun ei minuutit rullaa ylös.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella