Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Duo 10 lisälämmityksen sulakkeiden sijainti?  (Luettu 3531 kertaa)

Poissa ismoo1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Minulla on asennettuna Thermia Duo vm 2007 lämpöpumppu, joka sinällään toimii edelleen hienosti,mutta asennusvaiheessa sähkömies jätti lisävastusten sulakkeet irti joten pumppu on tähän asti pyörinyt ilman sähkövastuksia. Nyt kun jatkuvasti kylmää ja käytän vähemmän takkaa huomaan että pumppu turhankin usein päällä (pelkä että kaivo jäätyy kohta)

Katselin aamulla pumppua, irrotin etulevyn mutta en siellä nähnyt sulakkeiden paikkoja piirilevyllä, missähän ne mahtaakaan sijaita? Minulla on ne edelleen pussissa tallessa, sellaiset punaiset 3-4 cm pitkät sulakkeet…
Muistan ne joskus asnnusvaiheessa nähneeni, mutta asennusohjeetkin hautautuneet ties minne

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 590
Vs: Thermia Duo 10 lisälämmityksen sulakkeiden sijainti?
« Vastaus #1 : 22.01.16 - klo:18:51 »
Muistelen että Thermiassa (ja Danfossissa) olisi vastuksien sulakkeet(3kpl) talon keskuksessa.
Eli lämpöpumpulle(kompressorille) ja lämmitysvastuksille on omat sulakkeet  ja  2kpl syöttökaapeleita

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Duo 10 lisälämmityksen sulakkeiden sijainti?
« Vastaus #2 : 22.01.16 - klo:21:16 »
Minulla on asennettuna Thermia Duo vm 2007 lämpöpumppu, joka sinällään toimii edelleen hienosti,mutta asennusvaiheessa sähkömies jätti lisävastusten sulakkeet irti joten pumppu on tähän asti pyörinyt ilman sähkövastuksia. Nyt kun jatkuvasti kylmää ja käytän vähemmän takkaa huomaan että pumppu turhankin usein päällä (pelkä että kaivo jäätyy kohta)

Katselin aamulla pumppua, irrotin etulevyn mutta en siellä nähnyt sulakkeiden paikkoja piirilevyllä, missähän ne mahtaakaan sijaita? Minulla on ne edelleen pussissa tallessa, sellaiset punaiset 3-4 cm pitkät sulakkeet…
Muistan ne joskus asnnusvaiheessa nähneeni, mutta asennusohjeetkin hautautuneet ties minne
Ne on varmaan ne jumpperit/sillat jotka jätetään paikoilleen jos tuodaan vain yksi sähkön syöttö. Vähän auton sulakkeen näköiset. Tulevat siihen missä yksi sellainen on jo valmiina eli sähkösyötön alapuolelle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa ismoo1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Thermia Duo 10 lisälämmityksen sulakkeiden sijainti?
« Vastaus #3 : 23.01.16 - klo:14:43 »
Moi!

No niin olikin jumppereita eikä sulakkeita, anteeksi väärinkäsitys. Mulle tulee tosiaan kaksi syöttöä joille molemmille omat pääsulakkeet taulussa.
Ilmeisesti ne vastukset on sitten toimineet, vaikka luulin niiden olevan pois pelistä. tunteja 8 vuodessa tullut niihin 111/173, kun kompura käynyt 14000h

Ihmettelin siis kun ulkona -30 , ja kun laski -10 ei sinä päivänä esim. tullut lainkaan vastustunteja, integraali huiteli yli -600
Täytyy varmaan tutustua enemmän huoltovalikoihin ja million niiden ylipäätään pitää kytkeytyä.


Poissa rontikainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Elämä on ihanaa, kun saa nuorta ja lihavaa!
Vs: Thermia Duo 10 lisälämmityksen sulakkeiden sijainti?
« Vastaus #4 : 24.01.16 - klo:21:49 »
Eikös noita vastuksia tarvittaisi myös legionellakuumennukseen, eli parempi vaan olla käytössä?