Yläosaan menevän veden lämpö SH
« : 16.02.12 - klo:08:03 »
Kaverilla on SH 11 tai 13, vm. 2009. Puskee yläosaan 70 - 80-asteista vettä, vaikka pyynti on n. 50. Voiko tätä ilmiötä muuttaa mistään asetuksista? Onko mahdollista, että tämä on yhteydessä lämpöpumpun sammumisiin ja sulakkeiden heittämiseen pois päältä? Pumppu saa siis kohtauksia, jolloin ei enää käynnisty vaikka tupa viilenee.

Ainakin joskus, kun putkimies on käynyt konetta katsomassa, on näyttöön tullut ilmoitus "ylikuumentunut". Silloin jakoventtiili oli jäänyt täysin kuuman pään asentoon. Sittemmin konetta on huollettu, mutta edelleen vie noin kuumaa vettä yläosaan. Onko mahdollista, että jakoventtiili saa vääriä käskyjä vai mikä sitä ajaa viemään vettä noin kuumana? Toisinaan kun olen seurannut kaverin pumpun toimintaa, jakoventtiili seilaa mielestäni liian paljon... omassa pumpussa liikkeet verkkaiset ja rauhalliset.

Itselläni vanhemmassa SH:ssa yläosaan menevän veden lämpöhän on riippuvainen pyynti + 5 astetta. Ei tuo taida ihan justiin tarkka olla, mutta sinne päin kuitenkin.

Jakoventtiili on pantu toisinaan kokeeksi käsikäytölle "arviolta sopivaan asentoon". Käsittääkseni sammumisia ei silloin tule.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 251
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Yläosaan menevän veden lämpö SH
« Vastaus #1 : 16.02.12 - klo:08:17 »
Puhukkohan nyt tulistuksen jakoventtiilistä....olettaisin?
Onko venttilinkara kiinni kunnolla säätömoottorissa?
Jos ei oo, niin pitää saada sitten oikeaan kohtaan.
Ei kai ne ohjauskarvat oo männy nurinpäin, vai onko ne olleet auki?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 605
Re: Yläosaan menevän veden lämpö SH
« Vastaus #2 : 16.02.12 - klo:12:55 »
Lainaus
Puskee yläosaan 70 - 80-asteista vettä, vaikka pyynti on n. 50. Voiko tätä ilmiötä muuttaa mistään asetuksista?

Manuaalin kohta 3.3.8 "Käyttöveden lämpötilan ja tilan säätö" (PDF) sivulla 12 on muutamia käyttöveden ja tulistuksen säätöohjeita ;)


http://oilon.com/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/SH%20FI%20Operation%20manual.pdf

« Viimeksi muokattu: 16.02.12 - klo:12:59 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Yläosaan menevän veden lämpö SH-13 vm 2011
« Vastaus #3 : 17.02.12 - klo:01:01 »
Onko se 3-tieventtiili Termomix vai Esbe?
Onko lämpötilaa logitettu vai katsottu silloin tällöin mittariin?
Mihin lämpötilaan yläosa lämpiää?

Esbessä virtausaukko kasvaa turhan jyrkästi, jolloin säätö jää värähtelemään. Minulla tulistimelta lähtö seilaa 7-10 minuutin syklillä jossain 50-73oC välillä. Termomixin venttiilissä virtausaukko kasvaa maltillisemmin ja säätöalgoritmi toimii paremmin.


SH-13 + SHAK-702, lattialämmitys: käyttöveden pyynti 55oC (pitkä käyntijakso), alennettu pyynti 45oC, ulkolämpötila -10oC.
« Viimeksi muokattu: 17.02.12 - klo:01:06 kirjoittanut pta »

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
Re: Yläosaan menevän veden lämpö SH
« Vastaus #4 : 18.05.12 - klo:15:27 »
Ongelma ratkennut

Jv toimi väärin päin. Kahden johdon paikat vaihtamalla muuttui toivotunlaiseksi.