Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vanhaan V7.0 varaajaan L2-piiri  (Luettu 401 kertaa)

Poissa RitariLämpöÄssä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vanhaan V7.0 varaajaan L2-piiri
« : 08.10.24 - klo:14:02 »
Meillä on 1981 rakennetussa omakotitalossa Vaasassa (120m2 lämmintä tilaa) 2010 asennettu Lämpöässä V7.0 pumppu Oumanin 201GT ohjaimella. Vanhat yksilehtiset patterit uusittu pari vuotta sitten uusiin kaksilehtisiin Purmon C21 mallisiin, kosteat tilat olleet sähköisellä lattialämmityksellä. Nyt on kosteiden tilojen remontin yhteydessä tarkoitus muuttaa lattialämmitys vesikiertoiseksi ja yhdistää maalämpöön. Urakoitsija ehdottaa shunttiryhmän asentamista L1-piirin (patteriverkko) linjaan. En tästä ratkaisusta oikein innostu, koska lattia on sitten kesällä kylmä ellei tee patteritermostaatti+säätökäyrä -jumppaa ja olohuoneen seinän taakse en haluaisi kiertovesipumppua pitämään meteliä.

Itse ajattelin, että rakennetaan V7.0:aan L2-piiri lattialämmitystä varten. Koska 201GT ei tuo kuin yhtä piiriä, ajattelin hommata esim. Oumanin EH-800B:n rinnalle säätämään L2-piirin venttiiliä. Oilon-Lämpöässän paikallisesta huoltofirmasta en paljon apuja saanut, vaan sielläkin ehdotettiin tuota shunttiryhmää L1-piirin jatkeeksi  ::). Kuulemma ei ole tehty jälkikäteen L2-piirejä. Varaajassa on kyllä paikat L2-piirin liitännöille, joten en näe miksi pitäisi väkisin tehdä huonompi ratkaisu. Kyllähän tuo vähän kallimpi ratkaisu on, mutta kuitenkin puhutaan enemmänkin satasista kuin tonneista hintaeron puolesta.

L2-piirin putkien asentamista varten varaaja pitäisi kuitenkin tyhjentää. Tietääkö kukaan missä tuossa V7.0:ssa mahtaa olla varaajan tyhjennyspaikka? Kai se jotain kautta pitäisi pystyä melko helposti tyhjentämään? Onko jotain erityistä mitä tyhjennyksen ja uudelleentäytön yhteydessä pitäisi ottaa huomioon, verkon ilmaamisen lisäksi? Manuaalissa on jotain, että kompressoria ei saisi käyttää kylmän varaajan kanssa vaan lämmittää ensin vastuksella tms.

L1-piiri näyttää myös olevan 4-tie venttiilin takana. Pitäisikö L2-piirikin asentaa 4-tie venttiilin taakse vai voiko tuon tehdä 3-tie venttiilillä? Sekoittuuko varaaja liikaa 3-tie venttiiliä käytettäessä? Sinällään 3-tie venttiili olisi helpompi, kun nuo ohjaimet tuntuu suoraan paketista tukevan aika montaa 3-tie venttiiliä, mutta 4-tie venttiileille tuki esim. Oumanin EH-800B:ssä on aika ohutta ja taitaa vaatia erillisiä adaptereita yms.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: Vanhaan V7.0 varaajaan L2-piiri
« Vastaus #1 : 08.10.24 - klo:14:19 »
Lainaus
Tietääkö kukaan missä tuossa V7.0:ssa mahtaa olla varaajan tyhjennyspaikka?
Alemman pumpun alapuolella

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa RitariLämpöÄssä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vanhaan V7.0 varaajaan L2-piiri
« Vastaus #2 : 08.10.24 - klo:15:02 »
Alemman pumpun alapuolella

ATS

Tuo kaaviokuva kyllä selittää paljon, kiitos. Tuota A-pumpun alla olevaa putken paikkaa vähän itsekin epäilin tyhjennyspaikaksi. Kiitos varmistuksesta.

Kaavioon on näköjään L2-piiri merkitty 3-tie venttilin taakse, eli ilmeisesti sen ei tarvitse olla 4-tie venttiili? Onko teillä, joilla on V7.0:ssa L2-piiri asennettuna tuo L2-piiri 3-tie venttiilin takana?

Varaajan kyljessä niistä L2-piirin paikoista toinen on vähän korkeammalla. Olisin kuvitellut, että menopuoli olisi korkeammalla kuin paluu, mutta tuohon kaaviokuvaan ne on näköjään merkitty päinvastoin. Osaisiko joku L2-piirin omaava kertoa miten L2-piirin meno ja paluu on kytkettynä niihin varaajan kyljessä oleviin L2-piirin paikkoihin? Siinä kun on tasan kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on väärä...  :)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Vanhaan V7.0 varaajaan L2-piiri
« Vastaus #3 : 08.10.24 - klo:15:14 »
Lainaus
L1-piiri näyttää myös olevan 4-tie venttiilin takana.

Tuon 4-tie/L1 yhteyden tarkoituksena on kovimmilla pakkasilla ottaa ylävaraajasta lisälämpöä L1 menoveteen jos alavaraajasta saatava lämpö ei riitä.

Eli jos L1 menoveden pyyntilämpötila on tietyn ajan korkeampi kuin L1 menoveden lämpö niin 4-tie venttiili alkaa avautua ja ottaa lisäksi ylävaraajasta lisälämpöä menoveteen.

Normaalikäytössä siis L1 ja L2 piirit ottavat lämpimän veden alavaraajasta ja ylävaraaja on pelkästään kuuman käyttöveden varaaja. ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa RitariLämpöÄssä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vanhaan V7.0 varaajaan L2-piiri
« Vastaus #4 : 09.10.24 - klo:18:33 »
Tuon 4-tie/L1 yhteyden tarkoituksena on kovimmilla pakkasilla ottaa ylävaraajasta lisälämpöä L1 menoveteen jos alavaraajasta saatava lämpö ei riitä.

Eli jos L1 menoveden pyyntilämpötila on tietyn ajan korkeampi kuin L1 menoveden lämpö niin 4-tie venttiili alkaa avautua ja ottaa lisäksi ylävaraajasta lisälämpöä menoveteen.

Normaalikäytössä siis L1 ja L2 piirit ottavat lämpimän veden alavaraajasta ja ylävaraaja on pelkästään kuuman käyttöveden varaaja. ;)

Kiitos tiedosta. Eli perus 3-tie venttiili riittää.

Liitteenä kuva noista L2-piirin lähdöistä varaajan kyljessä (nuolet). Osaisiko joku L2-piirillisen V7.0:n omaava kertoa kumpaan noista kytketään meno ja kumpaan paluu? Käyttöohjeessa on vain kaaviokuva putkiasennuksista ylhäältä päin, josta ei suoraan käy ilmi miten ne tuohon varaajaan kytketään. Kattokuva perusteella arvaisin, että tuo ylempi lähtö olisi meno ja alempi paluu.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: Vanhaan V7.0 varaajaan L2-piiri
« Vastaus #5 : 10.10.24 - klo:19:24 »
Minun LÄssä V7.0 on vuodelta 2007 ja on aivan ensimmäisiä tätä mallia olevia pumppuja.
Ohessa kuva putkien sijainneista sekä käyttöohjeesta missä on esitetty putkien sijainnit.
Sellainen havainto että minulla on kiertovesipumppu eli tuloputki lämmönjaon oikeanpuoleisessa putkessa
mutta sinulla on pumppu on vasemmanpuoleisessa putkessa
Lisäksi olen tenyt sellaisen muutoksen että olen siirtänyt LJ1:paluun LJ2: paluuseen, sininen putki,
Oli alkuaan "punaisessa "yhteessä
Tämä muutos siksi että LJ1:n paluuputki kulki ylävaraajan vesitilan kautta jäähdyttäen sitä tehokkaasti
Sitä en enää muista näin 16 vuoden jälkeen miksi päädyin että LJ2:n paluu tulee vasemmanpuoleiseen ylempään yhteeseen.
Mittausten mukaan kone toimii loogisesti.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh