Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V13 vastusten kytkentä aurinkopaneleihin  (Luettu 7695 kertaa)

Poissa pennane

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Meillä on V13  jonka kompressoriaikaa haluaisin minimoida.
Katoilla on (16*250W etelään ja 15*250W länteen) aurinkopaneleja ja ylituotantoa sähkössä on aurinkoisena päivänä 20-25kWh.
Ylituotannon määrä jää kuitenkin alle kompressorin ottaman tehon, eli menee hieman oston puolelle kun kompressori herää.

Ajatuksena olisi etelän puolelta joidenkin panelien irroittaminen invertteriketjusta ja kytkeminen suoraan Lämpöässän vastuksiin. Myös muutaman lisäpanelin hankinta mahdollinen.

Jos ole oikein ymmärtänyt niin vastukset ovat 3kpl 2000W ja niitä voisi ajaa DC sähköllä suoraan.
Suoralla kytkenällä haen tilannetta jossa panelien antama sähkö lämmittäisi vastuksia jo pienemmälläkin paisteella.
Invertterin kautta kytkettäessä kuorman pitäisi olla symmetrinen, kun invertteri jakaa tuotetun sähkön vaiheille tasan ja tuotettu sähkö (ylijäämä) ei riitä Lämpöässän kompressorille.

Ideana olisi lisälämmittää vesi vastuksilla niin että lämpöässän kompressori ei heräisi aurinkoisina päivinä.

Oletteko toteuttaneet ja millasia variaatioita?
« Viimeksi muokattu: 11.05.16 - klo:07:49 kirjoittanut pennane »

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämpöässä V13 vastusten kytkentä aurinkopaneleihin
« Vastaus #1 : 10.05.16 - klo:17:21 »
Mihin nuo paneelit on nyt kytketty?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa pennane

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V13 vastusten kytkentä aurinkopaneleihin
« Vastaus #2 : 10.05.16 - klo:22:35 »
SMA Tripower 3-vaihe invertteriin kahtena eri piirinä.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämpöässä V13 vastusten kytkentä aurinkopaneleihin
« Vastaus #3 : 11.05.16 - klo:16:37 »
SMA Tripower 3-vaihe invertteriin kahtena eri piirinä.

Suora vastuskytkentä varmaan toimii tässä tapauksessa paremmin. Olisin ehdottanut ylimääräistä matolaatikkoa (esim: http://www.ebay.co.uk/itm/Solar-eStore-2-Load-Outputs-FREE-HOT-WATER-EXTRA-LOAD-RELAY-Like-iBoost-/172197441950), jolla saa ylijäämäsähkön verkon sijaan sinne vastuksille.

Kolmivaiheinvertterillä se ei taida vaan järkevästi onnistua.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämpöässä V13 vastusten kytkentä aurinkopaneleihin
« Vastaus #4 : 11.05.16 - klo:17:23 »
SMA Tripower 3-vaihe invertteriin kahtena eri piirinä.
Onko verkkoyhtiösi semmonen joka netottaa vaihekulutukset/-kuormat, eli esim Caruna?
Jos on niin antaa hiukan enemmän vapautta...

Poissa pennane

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V13 vastusten kytkentä aurinkopaneleihin
« Vastaus #5 : 12.05.16 - klo:18:14 »
Ei netota vaan jokainen vaihe mitataan omana tuntisarjanaan. Se olisikin jotakin jos mittarilla netotus olisi käytössä.

Mutta sitten mitoitus DC-puolelle.

Haluaisin pitää mahdollisimman vakiona kytkennät ja kontaktorilla vaihtaa vastuskytkennän aurinkosähkösyötölle.
Vastuspaketti näyttäisi oleva niin että nollapuoli kytketty yhteen pisteeseen ja vaiheiden kytkentä kontaktorilla.
Vastukset saisi helpoiten kytkettyä rinnan.

Tsekkasin tuossa Jykän aloittamaa threadia: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4683.0
Mutta miten lasketaan optimitilanne jos aurinkokennoja olisikin sähköä syöttämässä muutama enemmän?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämpöässä V13 vastusten kytkentä aurinkopaneleihin
« Vastaus #6 : 12.05.16 - klo:21:30 »
No joo ei sitten paras mahdollinen jos ei netota.

Onko se kompressoriajan lyhentäminen joku pakko vai pelko?
Ei taida paljoa saada talteen jos ajaa pumpulla varaajaan, varaaja lienee kohtuu pieni?

Isot DC jännitteet taas tekee sen katkaisemisesta esim termarilla/kontaktorilla aika haastavaa.