Pumppu on se 11kW mallinen, sori unohdin laittaa mallin ja mittari toimii GSM-etäluennalla. Käyttövesi on säädetty 39 astetta, kolmen asteen erolla ja GT1 eli märkätilojen lämpötila on n.26,9 astetta, 3,5 asteen erolla sekä GT4 eli shunttipiirin lämmityksen pitäisi pysähtyä 28,6 asteeseen, eli vähän alemmas kun märkätilojen.
Maahan menevän sekä sieltä tulevan lämpötilan erotus on suunilleen se 2-3 astetta. Ainut vaan, että siellä pikkaisen lorisee ilma. Tuolle toimittajalle kun on niin vaikea tulla ilmaamaan ne lämmityspiirit uudestaan. Sanoo vaan että ilma tulee sitten omia aikojaan pois. Putket on järvessä, kahdessa eri piirissä, kumpikin suunilleen 220m ja maan osuus jotakin 60m.
Kokeilin tuossa edellis päivänä, pudotin noita lämpötiloja lattiassa ja pesuhuoneessa n.2-3 astetta ja käyntiaika pumpulle putosi n.12h/vrk. En tiedä onko paha lukema, mutta suunta parempi. Vuorokauden sähkön kulutus kaikkiaan käyttösähkö mukaan lukien oli 49kW.
Miten muuten pitää lattialämmitys jakotukkien säädöt olla maalämpöpumpulla? Täysin aukiko? Mulla ei ole ollenkaan huonetermostaatteja, enkä aikonut niitä laittaakaan. Avasin vaan virtaussäätimet täysin auki ohjekirjan mukaan, mutta tuntuma lattioissa on pikkasen viileä. Kertokaas.