« : 01.11.24 - klo:21:53 »
WPC7 5 vuotta vanha pumppu, jossa jatkuvasti KUUMAKAASU hälytyksiä mutta muuten toiminut hyvin. Nyt KORKEAPAINE hälytys ja kompressori ei käynnisty, kuuluu vain releen naksaus. Alustava arvio huollosta oli että paisuntaventtiili joko rikki tai jumissa. Maakierron alapaine vain 4.1 ja pitäisi olla yli 7. Kommentteja?

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: WPC7 KORKEAPAINE-hälytys
« Vastaus #1 : 03.11.24 - klo:12:49 »
Mikä "maapiirin alapaine"?

Maapiirin (liuospiirin) paine on "yleisesti" luokkaa 1bar(g), ei esim 4,1bar(g).

Tarkoittanet kompressorin imupainetta, joka käyttöpaineessa 4,1 bar(g) on ihan reilusti liian pieni. Lähempänä 7 bar(g) on oikea suunta.
Tähän imupaineeseen vaikuttaa muutama asia..

Korkeapaineesta johtuvat ongelmat ovat sitten asia erikseen.

Tilaa se huolto paikalle, niin ei tarvitse asiaa arpoa.
Esim Pirkkalasta löytyy yksi osaava tekijä..
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.